Уважаемые пользователи, скажите, пожалуйста, почему при карте TRICONEX ao 3805E появляется сигнал тревоги «loop power mismatch»?
Reply #22019-04-28
Сделайте скриншот. Буквально говоря, ваше командное слово AO не совпадает с фактической схемой
Reply #32019-04-28
Может быть, из-за заземления цепи ток выхода не совпадает с внутренним током выхода?
Reply #42019-05-06
Это связано с перерывом в цепи? При отсутствии использования карты AO необходимо использовать резистор сопротивлением 250 Ом для создания короткого замыкания

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.