Thread Content
Во время проверок безопасности постоянно выдвигается вопрос о том, что у некоторых кабелей отсутствуют защитные чехлы. Нужно ли у кабелей, оснащенных взрывозащищенными разъемами, также устанавливать защитные чехлы? Помогите, пожалуйста!
У него есть альбом с изображениями, покажу завтра
Ещё какие-то фальшивые эксперты. Используется гран-головка, гибкие трубки совершенно не нужны.
Можете ли вы указать стандартный номер справочника по отрасли, чтобы всем было удобнее учиться? ! ! !
Псевдоэксперт~ С использованием гран-головки вовсе не нужны гибкие трубки. > GB/T 50892-2013 Стандарты проектирования систем управления приборами на нефтегазовых месторождениях и в трубопроводных сооружениях > 10 Электрические кабели и трубопроводы для приборов > 10.4 Пункт 11: герметизация входных отверстий кабелей предназначена прежде всего для предотвращения попадания взрывоопасных газов в коробки подключения приборов, что может привести к взрыву и потере защитных свойств электрооборудования. Для уплотнения входных отверстий кабелей могут использоваться взрывозащищенные гранты, взрывозащищенные уплотнительные прокладки, уплотнительные втулки, взрывозащищенные гибкие соединительные трубки и т. д. > HG/T 20512-2014 Стандарты проектирования трубопроводов и кабельных сетей для приборов > 8 Прокладка кабелей > 8.1 8.1.12 Для входов и выходов кабелей у взрывозащищенных приборов, распределительных коробок и панелей управления на месте необходимо использовать соответствующие взрывозащищенные соединители кабелей в соответствии с действующим стандартом «Стандарты проектирования электрических устройств в взрывоопасных средах» GB 50058. 8.1.13 Для защиты кабелей, входящих и выходящих из площадочных приборов, коробок с разъемами и местных панелей управления, рекомендуется использовать один из следующих двух способов: 1. Непрерывный способ: соединение гибких трубок с герметичными разъемами кабелей с оцинкованными сварными стальными трубами. 2 Непрерывный тип: герметичный соединитель кабеля с кабельной трассой или герметичный соединитель кабеля с оцинкованной сварной стальной трубой. Пояснение к положению: 8.1.12 Под «герметичными соединениями кабелей» в данном положении в проектах обычно подразумевается использование компонентов марки CABLE. (Это и есть грант-головка.) На практике изолированный кабель может выходить непосредственно из каретки и подключаться к прибору, без необходимости использования труб для прокладки кабеля. Как же здесь использовать гибкую трубу... Обычно используется уплотнение в виде грант-головки; достаточно выбрать соответствующий класс защиты от взрывов……
Личное мнение, предназначено только для справки. Необходимо проектировать с учетом прокладки кабелей и прокладки в трубах. Если используются медные кабели с защитным покрытием для прокладки кабелей, то она не нужна. Если прокладывать кабели в трубах, это необходимо.
См. стандартный каталог 12D401-3 «Монтаж электрических сетей и оборудования в зонах с повышенным риском взрыва»
Написал длинный ответ, а мне говорят, что запрещено писать лишнее