Измерение давления на выходе из второй камеры сгорания вращающейся печи для сжигания опасных отходов: на месте был использован датчик разности давлений производства компании Chongqing Chuanyi с диапазоном измерений 0–0.2 МПа (проект EPC выполняется подрядчиком). Трубопровод для передачи давления подключен к положительной стороне датчика, а к отрицательной стороне — к атмосферному давлению. Диапазон измерений датчика установлен на уровне -250–250 Па. Однако с момента ввода оборудования в эксплуатацию постоянно фиксируется положительное давление, примерно 100 Па. Прошу совета: как следует поступить?
1. «Диапазон измерений 0~0,2 МПа...... Настройка рабочего диапазона трансмиттера: -250~250 Па»? Правда ли, что вы действительно используете прибор в таком режиме? Неужели вы ошиблись с единицей измерения? 0,2 МПа = 200 000 Па. 200 000 ÷ 250 = 800. Если вы действительно ошиблись, значит, вам придется уменьшить значение в 800 раз для того, чтобы использовать это значение в расчетах. Ха-ха, вы действительно умеете сильно уменьшать значения, да :P 2. Вероятно, вы снова ошиблись с единицей измерения. С самим измерительным прибором всё в порядке. Каково значение показаний? Такое же и давление в процессе? Что там можно «исправлять»...
Выбран неправильный датчик; из-за этого соотношение диапазонов слишком велико. Необходимо использовать датчики микродифференциального давления моделей EJA120 или PDS493!
Диапазон значительно увеличен. Ваши варианты — датчик разницы давлений Yokogawa EJA120 или серия Rosemount 3051CD0 — тоже неплохи
Разве не стоит поменять местами 2 отверстия для измерения давления и посмотреть значения?