2019-04-30View Original

Thread Content

Измерение давления на выходе из второй камеры сгорания вращающейся печи для сжигания опасных отходов: на месте был использован датчик разности давлений производства компании Chongqing Chuanyi с диапазоном измерений 0–0.2 МПа (проект EPC выполняется подрядчиком). Трубопровод для передачи давления подключен к положительной стороне датчика, а к отрицательной стороне — к атмосферному давлению. Диапазон измерений датчика установлен на уровне -250–250 Па. Однако с момента ввода оборудования в эксплуатацию постоянно фиксируется положительное давление, примерно 100 Па. Прошу совета: как следует поступить?
Reply #22019-05-01
1. «Диапазон измерений 0~0,2 МПа...... Настройка рабочего диапазона трансмиттера: -250~250 Па»? Правда ли, что вы действительно используете прибор в таком режиме? Неужели вы ошиблись с единицей измерения? 0,2 МПа = 200 000 Па. 200 000 ÷ 250 = 800. Если вы действительно ошиблись, значит, вам придется уменьшить значение в 800 раз для того, чтобы использовать это значение в расчетах. Ха-ха, вы действительно умеете сильно уменьшать значения, да :P 2. Вероятно, вы снова ошиблись с единицей измерения. С самим измерительным прибором всё в порядке. Каково значение показаний? Такое же и давление в процессе? Что там можно «исправлять»...
Reply #32019-07-04
Выбран неправильный датчик; из-за этого соотношение диапазонов слишком велико. Необходимо использовать датчики микродифференциального давления моделей EJA120 или PDS493!
Reply #42019-07-05
Диапазон значительно увеличен. Ваши варианты — датчик разницы давлений Yokogawa EJA120 или серия Rosemount 3051CD0 — тоже неплохи
Reply #52019-07-05
Разве не стоит поменять местами 2 отверстия для измерения давления и посмотреть значения?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.