Следует ли указывать значения сигналов тревоги в процессе на руководстве по эксплуатации DCS?

2019-05-03View Original

Thread Content

Следует ли указывать в руководстве по эксплуатации значения тревоги о недостаточном уровне и чрезмерном уровне, заданные в DCS? Спасибо.
Reply #22019-05-03
Необходимо, в руководстве по эксплуатации должны быть указаны диапазоны контроля параметров работы, а также значения, при которых срабатывают сигналы тревоги и механизмы блокировки.
Reply #32019-05-04
Приложение, карточка технологического процесса, таблица цепочек сигнализации\ud83d\ude04
Reply #42019-05-04
Необходимо не только записывать, но и указывать, является ли это завышенной цифрой или чрезмерно завышенной, а при последующих изменениях требуется также внести изменения в инструкцию по эксплуатации.
Reply #52019-05-04
Необходимо указать значения тревоги и настройки цепной связи
Reply #62020-05-30
Друг, как это вставить? Совершенно не понимаю
Reply #72020-05-30
Как это добавить? Сейчас снаружи выяснилось, что не хватает описания параметров взаимного блокирования. Это было написано ими раньше; я вообще с этим не работал
Reply #82020-05-30
Просто соблюдайте технологические инструкции: какие сигналы тревоги должны подаваться и какие механизмы блокировки используются, а также каковы значения пороговых значений для сигналов тревоги
Reply #92020-05-31
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем jlshnlhj 31.05.2020 в 16:15. Документы, связанные с процедурами управления: инструкции по эксплуатации (обычно их не изменяют после завершения работы; значения, связанные с механизмами взаимодействия, необходимо вводить вручную). Карточки с параметрами технологического процесса можно изменять по мере необходимости. Для разных нагрузок устройства значения предупреждения о высоких и низких уровнях могут отличаться.
Reply #102020-06-01
Прилагается схема логики с текстовым описанием. Сотрудники, работающие непосредственно с продукцией, должны знать и уметь это
Reply #112020-11-16
Извините, как в вашей компании определяются показатели карточек технологического процесса и значения сигналов тревоги в DCS? Какой из диапазонов больше? ? Спасибо
Reply #122020-11-17
Во всем процессе можно добавить столбец с значениями сигнализации о сбоях; желательно, чтобы это была таблица, разработанная специализированным институтом проектирования — так будет более убедительно
Reply #132020-11-17
Диапазон сигнализации DCS велик, а карточки технологического процесса предназначены в основном для контроля качества продукции, поэтому они должны быть более точными. Значения, при которых срабатывает сигнализация, в основном определяются на этапе первоначального проектирования и находятся в пределах заданных значений для обеспечения безопасности производства (в ходе работы могут вноситься некоторые изменения). Технологическая карта определяет конкретные требования к процессу производства продукции, а также диапазон параметров контроля. Это инструмент для постоянного улучшения качества продукции в ходе практической деятельности. В качественных компаниях технологии постоянно совершенствуются через эксперименты и оценку; параметры контроля корректируются с целью достижения высокого качества продукции
Reply #142020-11-17
В руководстве по эксплуатации также должны быть карты с информацией о процедурах взаимного блокирования
Reply #152020-11-18
Спасибо, можно ли добавить вас в WeChat? Хотел бы задать несколько вопросов, спасибо
Reply #162020-11-18
Эти значения предельных уровней обычно указаны в документациях проектных институтов. Однако в разных заводах, хотя технологический процесс и одинаков, качество сырой нефти различается. Параметры процесса являются относительными: у каждого завода они свои. Руководители производства время от времени корректируют эти параметры. Значения предупреждения также необходимо задать в процессе. Обычно для этого используются специальные таблицы для статистики; достаточно просто настроить это в DCS. Этот параметр не связан с приборами; требования технологического процесса — вот что имеет значение.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.