Thread Content
Несколько дней назад были предоставлены чертежи. Я посмотрел планы кронштейнов для труб и коробок для приборов и обнаружил, что на одном и том же этаже одного и того же здания планы кронштейнов и планы коробок для приборов не могут совпадать. В некоторых местах проходят коробки для приборов, но на плане кронштейнов там нет соответствующих кронштейнов. 1. Разве по здравому смыслу коробки для каналов должны ставиться на трубоподдержках? 2. Кроме того, я слышал, как руководители обсуждали, что после установки электрических коробок измерительные коробки следует подвесить под ними? Так тоже подойдёт? Или я неправильно понял? ?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем fpiliuwei 5 мая 2019 года в 16:28. 1. При проектировании кабельных коробов необходимо учитывать возможные утечки из трубопроводов, чтобы предотвратить повреждение кабелей из-за коррозии, а также избежать ошибок в передаче сигналов из-за воздействия сильных электрических помех. Исходя из этого принципа, проектировщикам необходимо стараться устанавливать кабельные короба для приборов на верхней части трубопроводной канализации. 2. Его можно подвесить под каналами электрических коробок, однако по сравнению с монтажом на каналах установка кронштейнов сопряжена с большими трудностями, а укладка кабельных коробок становится ещё более затруднительной, поэтому это не является предпочтительным вариантом. На как можно более ранней стадии необходимо спланировать местоположение кабельных коробов для приборов, зарезервировав соответствующие места ещё на этапе общего проектирования и проектирования фундамента. В противном случае на этапе детального проектирования будет чрезвычайно сложно найти подходящее место и спланировать расположение каналов. Инженер-дизайнер должен обладать определенной способностью к прогнозированию, причем для этого необходимо накопление опыта.
1. Разве по здравому смыслу коробки для каналов должны ставиться на трубоподдержках? Ответ: Как правило, кабельные короба размещаются на самом верхнем уровне трубопроводной канализации. Поэтому в некоторых местах возникает несовпадение. Возможно, специалисты по электрооборудованию или приборам сначала составляют чертежи расположения кабельных коробов, а специалисты по конструкциям или трубопроводам — позже, из-за чего и происходит такое несовпадение. Подкорректируем на месте, вот это и есть китайский стиль дизайна. 2. Кроме того, я слышал, как руководители обсуждали, что после установки электрических коробок измерительные коробки следует подвесить под ними? Так тоже подойдёт? Или я неправильно понял? ? Ответ: Вы не ошиблись, электрические и приборные кабельные короба могут прокладываться параллельно (существует требование к минимальному расстоянии между ними; конкретные значения указаны в государственных стандартах, что не связано с данной задачей). Приборные кабельные короба также могут размещаться под электрическими кабельными коробами. Ваш руководитель занимается электротехникой, верно? Я при проектировании кабельных лотков обычно размещаю приборы сверху, а электрические компоненты — снизу……
Понял, спасибо за ответы уважаемых пользователей выше.
Мастер на 2-м этаже сказал довольно хорошо. 1. При проектировании новых проектов коробки для приборов, безусловно, размещаются на трубопроводных кронштейнах. В противном случае, при разделении обязанностей между специалистами и совместной разработке возник бы хаос, что и привело бы к такой ситуации. На этапе базового проектирования или в начальной стадии детального проектирования (при отсутствии базового проектирования) необходимо заранее оценить условия, связанные с использованием коробов, и передать эту информацию специалистам по трубопроводам и конструкциям. Местоположение коробки-канала определяется в соответствии с соответствующими стандартами. 2. То же самое: если при разработке нового проекта большинство этапов выполняются согласно указаниям руководителя, результат будет ужасным; такой дизайн вряд ли соответствует стандартам.
У меня здесь дизайн ещё хуже: кабели электропитания и приборов проходят по одной и той же канавке. Есть ли это какое-то влияние? Боги?
Естественно возникает помеха, когда электрические кабели и кабели для передачи сигналов от приборов проходят в одном канале, поскольку, согласно правилам, они не должны находиться в одном кабельном канале.