Модель панели управления Rosemount 475 и шаги настройки
Thread Content
Наиболее часто используемые модели панелей управления Rosemount Hart 475:Rosemount 475HP1ENA9GM9, 475HP1ENA9GMT (базовая версия);
Rosemount 475HP1ENAUGM9, 475HP1ENAUGMT (версия с возможностью обновления в течение трех лет);
Rosemount 475HP1EKL9GM9, 475HP1EKL9GMT (взрывозащищенная версия);
Rosemount 475HP1EKLUGM9, 475HP1EKLUGMT (взрывозащищенная версия с возможностью обновления в течение трех лет);
Rosemount 475FP1EKLUGM9, 475FP1EKLUGMT (версия с поддержкой протоколов HART+FF).
Шаги настройки:
1. Подготовка инструментов:
1. Панель управления 475;
2. Трансмиттер;
3. Источник питания 24 В постоянного тока;
4. Резистор сопротивлением 250 ом. Во-вторых, после подключения передатчика к источнику питания 24 В с использованием последовательных резисторов. Прикрепите два крючка управляющего устройства к передней и задней частям резистора соответственно. Три, нажмите кнопку Power на панели управления, чтобы перейти к следующему меню. Если используется протокол HART, выберите первый вариант интерфейса HART. Четвертое: нажмите клавишу Enler, затем перейдите на следующий уровень меню и выберите опцию Online (онлайн-соединение). После этого снова перейдите на следующий уровень меню и выберите опцию Overview (онлайн-просмотр). Пятое: снова перейдите на следующий уровень меню и выберите опцию UPPER RANGE VALUE (верхний диапазон значений). Введите необходимый диапазон значений. Шестое: нажмите клавишу Tab для переключения, затем клавишу ENTER. После этого выберите опцию SEND (отправить), затем перейдите в подменю и нажмите клавишу OK. Нажмите клавишу OK еще раз. Максимальный диапазон измерений для серии Rosemount 3051CD уже настроен.