Модель панели управления Rosemount 475 и шаги настройки

2019-05-07View Original

Thread Content

Наиболее часто используемые модели панелей управления Rosemount Hart 475:
Rosemount 475HP1ENA9GM9, 475HP1ENA9GMT (базовая версия);
Rosemount 475HP1ENAUGM9, 475HP1ENAUGMT (версия с возможностью обновления в течение трех лет);
Rosemount 475HP1EKL9GM9, 475HP1EKL9GMT (взрывозащищенная версия);
Rosemount 475HP1EKLUGM9, 475HP1EKLUGMT (взрывозащищенная версия с возможностью обновления в течение трех лет);
Rosemount 475FP1EKLUGM9, 475FP1EKLUGMT (версия с поддержкой протоколов HART+FF).

Шаги настройки:
1. Подготовка инструментов:
1. Панель управления 475;
2. Трансмиттер;
3. Источник питания 24 В постоянного тока;
4. Резистор сопротивлением 250 ом. Во-вторых, после подключения передатчика к источнику питания 24 В с использованием последовательных резисторов. Прикрепите два крючка управляющего устройства к передней и задней частям резистора соответственно. Три, нажмите кнопку Power на панели управления, чтобы перейти к следующему меню. Если используется протокол HART, выберите первый вариант интерфейса HART. Четвертое: нажмите клавишу Enler, затем перейдите на следующий уровень меню и выберите опцию Online (онлайн-соединение). После этого снова перейдите на следующий уровень меню и выберите опцию Overview (онлайн-просмотр). Пятое: снова перейдите на следующий уровень меню и выберите опцию UPPER RANGE VALUE (верхний диапазон значений). Введите необходимый диапазон значений. Шестое: нажмите клавишу Tab для переключения, затем клавишу ENTER. После этого выберите опцию SEND (отправить), затем перейдите в подменю и нажмите клавишу OK. Нажмите клавишу OK еще раз. Максимальный диапазон измерений для серии Rosemount 3051CD уже настроен.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.