Thread Content
Датчик давления WIKAI, предназначенный для измерения давления этилена; диапазон измерений – от 0 до 50 МПа. Класс защиты приведен на рисунке ниже: PTB 06 ATEX 2018 X.1.suppl. Ex 1/2G. 2G Ex d ia IIC T6. Вопросы следующие: 1. Не понимаю, что означают обозначения PTB 06, X.1.suppl. и 1/2G. 2. Означают ли обозначения Ex d ia класс защиты от взрывов и класс безопасности? Прошу всех экспертов с форума помочь, буду очень благодарен
1. Не понимаю, что означают PTB 06, X.1.suppl., 1/2G. Ответ: Я тоже не совсем понимаю, но, по-видимому, речь идет о организациях, осуществляющих сертификацию, и стандартах сертификации. Для сертификации устройств против взрывов обычно используются стандарты IEC и ATEX; точное значение этих обозначений мне неизвестно. Надеюсь на ответ от эксперта! 2. Ex d ia — это означает взрывозащищенность и тип «защищенный от взрывов»? Ex d ia означает двойную сертификацию по стандартам взрывозащиты и защиты от электрического разряда; это означает, что устройство соответствует как стандартам взрывозащиты, так и стандартам защиты от электрического разряда.
Разбитый манометр — это ведь не электроприбор, у Мао-Хсюня же есть защита типа «инклюзивная взрывобезопасность», не так ли? . .
Нет, это датчик давления, а не чисто механический устройство; в нем присутствует небольшой электронный компонент
Вопрос первый: это должны быть номер позиции, защита от взрывов и размеры электрических разъемов. Вопрос второй — то же, что и на втором этаже
. PTB 06: PTB — это немецкий орган по аккредитации измерительных приборов; номер 06, вероятно, обозначает уровень аккредитации или номер категории; ATEX 2018 X.1.suppl: ATEX — это стандарт ЕС для сертификации устройств, устойчивых к взрывам; после этого указывается версия и номер ; Пример: Знак взрывозащиты 1/2G. 2G: Классификация оборудования, аналогичная классификации на горнодобывающее и негорнодобывающее оборудование в национальных стандартах. Класс 1 в основном соответствует зоне 0, класс 2 — зоне 1. G означает газы, пары/туман; для пыли используется обозначение D ; Пример: знак сертификации на взрывобезопасность d: взрывозащита ; ia: безопасный тип, IIC: категория среды; газом-репрезентантом для среды IIC является водород ; T6: категория с наивысшей температурой поверхности; максимально допустимая температура поверхности для T6 составляет 85°C.
То, что сказали наверху, в целом верно. Этот проклятый датчик давления является взрывозащищенным; это сочетание изолирующей и встроенной взрывозащиты — часть из него работает по принципу встроенной взрывозащиты, а часть — по принципу изолирующей взрывозащиты. Больше говорить не о чем