После того как кабели взрывозащищенных приборов проходят через стальную трубу, их подключают к приборам с помощью взрывозащищенных гибких труб. Требуется ли также использование взрывозащищенных уплотнительных элементов?

2019-05-09View Original

Thread Content

После того как кабели взрывозащищенных приборов проходят через стальную трубу, их соединяют с приборами с помощью взрывозащищенных гибких труб. Требуется ли дополнительно использование взрывозащищенных уплотнительных соединений? Оказывается, при создании старого оборудования не использовались взрывозащитные уплотнительные соединения. Сейчас внесение корректив также представляет сложности: длина кабелей недостаточна, и для установки взрывозащитных уплотнительных соединений придется отрезать участок стальной трубы. При этом существует риск того, что кабели могут быть повреждены во время работ; кабели проложены прямо в кабельных каналах, поэтому их замена также затруднена. Есть ли у кого-нибудь экспертов с решением? Спасибо!
Reply #22019-05-10
Гибкий трубопровод можно считать взрывозащищенным соединением... Нет необходимости устанавливать отдельное взрывозащищенное соединение. Кабельные лотки – кабельные трубы – гибкие трубы – приборы, такая схема подключения безупречна.
Reply #32019-05-10
В стандарте проектирования трубопроводов и кабельных сетей для приборов HG/T 20512-2000 в пункте 7.3.6 указано, что между защитными трубами и датчиками или полевыми приборами целесообразно использовать гибкие соединительные трубы. В местах подключения кабелей к взрывозащищенным полевым приборам и коробкам распределения кабелей необходимо применять соответствующие меры герметизации, обеспечивающие взрывозащиту. Как понимать это предложение? Является ли установка взрывозащищенных уплотнительных соединений требованием стандартов? Когда эксперты приехали на место, они считали, что отсутствие у нас взрывозащищенных соединительных элементов является нарушением стандартов, за что начисляются штрафные баллы. Но я искал, в этих проектных требованиях это упоминается, а упоминаются ли ещё какие-то нормы? Спасибо!
Reply #42019-05-10
SH/T 3521-2013 Технические правила строительства оборудования для нефтехимической промышленности > 8 Монтаж приборных линий > 8.4.7 При соединении защитных труб с местными панелями управления, коробками с приборами, коробками для проводов и другими компонентами необходимо применять меры по герметизации, а также надежно фиксировать трубы. Выходное отверстие защитной трубы должно находиться примерно на 250 мм ниже входного отверстия для подключения приборов. Для соединения с датчиками или приборами, расположенными непосредственно на устройстве, рекомендуется использовать гибкие трубы. Если гибкие трубы не используются, то концы трубы следует обработать таким образом, чтобы они имели форму рупора или были снабжены защитными крышками. При прокладке защитной трубы сверху вниз в самой нижней точке необходимо установить тройник для слива воды. Входные отверстия для кабелей приборов и приборной аппаратуры должны быть герметизированы с помощью кабельных уплотнительных соединений, см. рисунок 8.4.7. SH/T 3019-2016 Стандарты проектирования трубопроводов и приборов в нефтехимической промышленности > 7 Прокладка кабелей > 7.3.6 При использовании гибких труб для соединения защитной трубы с датчиками или полевыми приборами, входное отверстие защитной трубы должно находиться на уровне примерно на 250 мм ниже входного отверстия прибора. При прокладке защитной трубы сверху вниз к прибору, на ее конце необходимо установить тройник для стока воды. Когда между защитной трубкой и прибором не используется гибкая трубка, на концах трубки должны быть установлены защитные наконечники или она должна иметь форму рупора. HG/T 20512-2014 Стандарты проектирования трубопроводов и кабельных сетей для приборов > 8 Прокладка кабелей > 8.1.13 Для защиты кабелей, входящих и выходящих из полевых приборов, коробок с разъемами и панелей (шкафов) управления, рекомендуется использовать один из следующих двух способов: 1 Непрерывный: соединение герметичных соединений кабелей с использованием гибких трубок с помощью сварных оцинкованных стальных труб. 2 Непрерывный тип: герметичный соединитель кабеля плюс кабельная трасса или герметичный соединитель кабеля плюс оцинкованная сварная стальная труба. GB 50093-2013 Стандарты строительства и контроля качества оборудования для автоматизации > 7 Монтаж приборных линий > 7.4.8 Между кабельными каналами и датчиками или приборами, установленными на месте, рекомендуется использовать гибкие трубы; также необходимо предусмотреть водонепроницаемые изгибы. При подключении к панелям управления на месте, коробкам с проводкой и другим элементам необходимо обеспечить герметичность соединений, а также надежно закрепить их. GB 50093-2013 Стандарты строительства и контроля качества оборудования для автоматизации > Пояснения к положениям стандарта > 7 Установка кабельных линий оборудования > 7.4.8 Для предотвращения попадания пыли, воды или других жидкостей в детали оборудования или приборы, установленные на месте, можно использовать гибкие трубы для их соединения. В некоторых проектах кабели подключаются к деталям оборудования или приборам с использованием специальных кабельных каналов; при этом для защиты кабелей от проникновения внутрь используются уплотнители. С такой точки зрения, государственный стандарт действительно предусматривает использование уплотнителей при подключении приборов. Однако это требование совершенно бесполезно: если уже используются уплотнители, то зачем тогда нужны гибкие трубки? Просто используйте горизонтальные элементы крепления плюс трубки для прокладки кабелей... Учитывая эту ситуацию, рекомендуем либо заменить гибкие трубки на герметичные гибкие трубки (их, вероятно, не найти), либо воспользоваться методом с использованием уплотнителей Гранд, обычных кабелей и защитных колпачков, отказавшись от гибких трубок.
Reply #52019-05-10
По моему пониманию, взрывозащищенная гибкая труба эквивалентна уплотнительному устройству... однако в национальных стандартах это прямо не указано……
Reply #62019-05-10
Эм, дайте я спрошу у экспертов SEI и CEI, что они скажут……
Reply #72019-05-10
Сейчас трубы с дополнительной изоляцией не используются, достаточно просто использовать взрывозащищенные фитинги для герметизации. У гибких труб, кроме полива, по сути нет никаких преимуществ.
Reply #82019-05-12
Установка может осуществляться как с непрерывными, так и с прерывистыми соединениями, но в обоих случаях необходимо использовать герметичные соединители. Для прерывистых соединений применяются взрывозащищенные фитинги, а для непрерывных — на одном конце гибкой трубы устанавливаются Y-образные взрывозащищенные герметичные соединители или герметичные соединители для гибких труб. Все это делается с целью обеспечения взрывозащиты, поэтому обязательно необходимо использовать герметичные элементы
Reply #92019-05-12
С точки зрения принципов работы, нет никаких проблем с использованием стальной трубы для измерительных приборов в сочетании с гибкой трубой, ведущей к самому прибору; Но если это взрывозащищенные приборы, то необходимо использовать герметичные соединители.
Reply #102019-05-12
В нашем институте гибкие шланги обычно рассматриваются как средство защиты концов кабелей; для предотвращения взрывов используется также уплотнительный элемент
Reply #112019-05-12
Во-первых, в описании гибких труб обычно указывается, что речь идет о гибких трубах с взрывозащищенными уплотнительными соединениями. Именно эти уплотнительные соединения обеспечивают защиту от взрывов. То, что вы называете дополнительными взрывозащищенными уплотнительными соединениями, в просторечии называется взрывозащищенными фитингами. Как правило, кабели не защищаются механически с помощью оцинкованных труб; вместо этого используются экранированные кабели, которые проходят прямо из небольших коробок внутрь устройства, при этом часть кабеля остается обнаженной снаружи. Поэтому я не понимаю, что вы там имеете в виду.
Reply #122019-05-12
Если используются гибкие трубы, то обязательно нужны уплотнительные соединения. Некоторые взрывозащищенные гибкие трубы уже оснащены уплотнительными соединениями; у труб из оцинкованной стали и у разъемов для электрических подключений приборов также имеются уплотнители. Но в некоторых случаях их приходится добавлять самостоятельно. В любом случае, при использовании гибких труб обязательно должны быть уплотнительные соединения. Сейчас же, когда гибкие трубы уже не используются, вместо них применяются взрывозащищенные фитинги.
Reply #132019-05-15
Защита от взрывов заключается прежде всего в том, чтобы искры внутри приборов или оборудования не могли зажечь горючие или легковоспламеняющиеся вещества, поэтому необходимы герметичные соединения, защищающие от взрывов. Взрывозащитные трубы также могут выполнять функцию защиты от взрывов, но их установка и ремонт затруднены.
Reply #142019-05-30
1) Если это кабель без защитного экрана, то силовой кабель подается в приборы через стальную трубу и гибкую трубу (если гибкая труба соединяется с блоком управления, желательно использовать герметичные соединения); Кабели управления прокладываются через стальные трубы и гранит ; 2) Для металлизированных кабелей достаточно просто использовать металлизированные заглушки; трубы из стали или гибкие трубы не требуются.
Reply #152019-05-31
В конечном итоге за защиту от взрывов отвечает само соединение типа «Гран», а гибкий кабель служит лишь для защиты кабелей. Не стоит путать приоритеты.
Reply #162019-06-09
Я согласен с мнением с 7-го этажа. . . . Взрывозащищенные гибкие трубы действительно совершенно бесполезны.
Reply #172019-06-15
Требования у каждого проектного института немного различаются. Противовзрывные гибкие шланги не смогут обеспечить противовзрывную защиту без противовзрывных заглушек; в свою очередь, использование противовзрывных Гран-заглушек позволяет обеспечить противовзрывную защиту даже без противовзрывных гибких шлангов. Однако механическая защита в некоторых участках остается слабой.
Reply #182019-07-16
https://mp.wei*n.qq.com/s/hADTRWUL6PtbxAeopYtr5w
Reply #192019-10-14
Довольно интересная тема, согласен с мнением автора поста №16
Reply #202019-10-14
На 19-м этаже на самом деле уже дан ответ. Взрывозащищенные гибкие шланги не являются обязательными к использованию; их основная функция — защита кабелей от механических повреждений (например, когда речь идет о кабелях, состоящих из нескольких отдельных проводов, или о незащищенных кабелях), а также от химической коррозии в условиях эксплуатации. Кроме того, они помогают предотвратить старение кабелей под действием сильных солнечных лучей. Считайте его кабельным каналом. У входов для подключения приборной аппаратуры обязательно должны использоваться устройства для герметизации кабелей. Для взрывозащищенных приборов необходимо применять взрывозащищенные соединители (взрывозащищенные гранты), чтобы сохранить целостность и надежность взрывозащитных характеристик. Независимо от того, проходит ли кабель через гибкий или стальной трубчатый корпус, или даже без таких корпусов, на входе кабеля в оборудование необходимо использовать уплотнение типа Гран. (Существуют стандартные требования, согласно которым в радиусе 450 мм от корпуса источника зажигания необходимо обеспечить герметичность. На практике же наилучшим способом герметизации является использование устройств герметизации в месте подключения оборудования к сети.) Следовательно, взрывозащищенные гибкие шланги не являются обязательными, тогда как взрывозащищенные уплотнительные соединения для кабелей — обязательны.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.