Thread Content
Ситуация следующая: существует поток легкой нефти, который измеряется с помощью расходомера массы; после расходомера находится пневматический регулирующий клапан, контролирующий объем выходящей смеси. У регулирующего клапана постоянно была внутренняя утечка. Раньше показания расходомера в сутки составляли примерно 5–6 тонн, а в последнее время — менее одной тонны в день. Если закрыть предохранительный клапан перед регулирующим клапаном и использовать ручное сливание жидкости, то в сутки выделяется примерно 4 тонны. Просим помочь проанализировать: кроме увеличения утечек в регулирующем клапане, могут ли быть ещё какие-то причины, приводящие к снижению показаний расходомера?
Увеличение внутренней утечки регулирующего клапана — разве это не приведёт к накоплению большего количества жидкости в измерителе? Что хочет сказать владелец здания?
В регулирующем клапане происходит утечка, поэтому расходомер не может определять расход. Расходомер может фиксировать расход только тогда, когда регулирующий клапан открыт.
Малый расход отключен, снизьте этот параметр немного — если измерительный прибор работает нормально, то можно будет измерять
Режим отключения при низком расходе выключен, но при низком расходе погрешность очень велика... Согласно вашему анализу, раньше в день утекало 5–6 тонн, теперь внутренние утечки, конечно, увеличились, но вместо увеличения расхода он снизился и стал четырьмя тоннами, верно...? Разве невозможно снизить уровень утечки у регулирующего клапана? Или расходомер массы стал неточным? Я предлагаю вам два варианта. Попробуйте их, а потом решите. Вариант первый: снять регулирующий клапан, демонтировать корпус клапана, отшлифовать его элементы для уменьшения внутренних утечек, а затем посмотреть ситуацию. Вариант второй: снять расходомер и отправить его на проверку в специализированный центр, чтобы выяснить, не сместился ли его нулевой уровень. Также стоит проверить давление в начале трубопровода. Возможно, в трубопроводе недостаточно жидкости, или… Больше ничего не приходит в голову
У расходомера массы должна быть настроена функция отсечения слабых сигналов; при этом уровень утечки через регулирующий клапан не достигает критического значения для отсечения слабых сигналов, в результате чего расход не накапливается. Судя по вашему описанию, возможна проблема с прерывистым сливом жидкости. Необходимо проверить, не возникает ли у расходомера массы проблем с неполным заполнением трубопровода, а также проверить, не происходит ли у легких нефтей процесс кипения.
Логично, это возможно. Спасибо, Хайю, за ответ.
Логично, это возможно. Спасибо, Хайю, за ответ.
Логично, спасибо, Хайю, за обмен опытом.
На трубопроводе должны быть клапаны для отключения или обратные клапаны (все они являются ручными клапанами). После полного закрытия их следует проверить. Согласно вашим словам, в течение определенного времени эти клапаны и приборы не используются. Я считаю, что вероятность смещения показаний приборов довольно высока……
Внутренняя утечка — одна из причин; если других мест утечки нет, у расходомера проблемы с точностью измерений, его необходимо отправить в **станцию калибровки** для корректировки. Кроме того, если утечка сохраняется постоянно, может возникнуть ситуация, когда при небольших объемах утечки измерение не происходит. Также необходимо провести ремонт клапанов