У датчика расхода Росмонт при низком расходе потока нет отображения

2019-05-12View Original

Thread Content

Есть электромагнитный расходомер DN200 для измерения промышленных сточных вод; условия полной заполненности трубопровода и определенная проводимость позволяют обеспечить точность измерений. Из-за проблем с выбором модели фактический расход составляет около 30 м³/ч. Согласно размеру диаметра, скорость потока немного меньше 0,3 м/с. Диапазон измерений прибора установлен на уровне 150 м³/ч, а значение, при котором происходит отключение при низком расходе, — на минимальном уровне (1,5 м³/ч). В начале использования показывался объем потока, но примерно через месяц он стал регулярно не отображаться (то есть в строке с показателями было 0). Два раза снимали электроды для проверки: на их поверхности не было никаких наслоений. Электроды чистили зубной щеткой, но ситуация не улучшилась. Проверка показала, что изоляция катушек и электродов от земли превышает 20 МОм. Специалисты Emerson сказали, что, хотя скорость потока низкая, индикатор всё равно показывает значение расхода, пусть даже оно и не будет точным. Не могли бы вы подсказать, у кого-нибудь из экспертов был похожий опыт, чтобы мы могли это обсудить?
Reply #22019-05-13
Выбор типа измерительного прибора довольно сложен: при небольшом расходе жидкости скорость потока слишком мала, и в таких условиях измерения становятся невозможными. Рекомендуется использовать электромагнитный расходомер меньшего размера
Reply #32019-05-13
Прибор для измерения расхода должен питаться от отдельного источника напряжения 24 В, верно? Падение напряжения на месте, тетя? Возможно, при напряжении ниже 18 В работа будет нарушена?
Reply #42019-05-13
Вероятно, скорость потока слишком низкая. Сточные воды поступают с помощью насосов. Не можно ли увеличить давление при их подаче?
Reply #52019-05-13
Питание — 220 В. Процессный сточный воду подается с помощью насоса. Цель повышения давления — уменьшить количество пузырьков в жидкости? Насколько известно, в жидкости практически нет пузырьков? Кроме того, в верхней и нижней частях этой трубы используются нержавеющие трубопроводы, поэтому отсутствуют кольца для заземления и электроды заземления. Также прибор не соединен между трубопроводами в верхней и нижней частях. Может ли из-за этого возникнуть вышеописанный феномен?
Reply #62019-05-14
Если не проводить электростатическое соединение, могут возникнуть подобные проблемы; рекомендуется осуществить электростатическое соединение. Но всё равно сомневаюсь, что трафика недостаточно.
Reply #72019-05-14
Заземление в основном предназначено для защиты и предотвращения помех, чтобы не происходило отсутствия отображения расхода.
Reply #82019-05-19
Вероятность возникновения такой ситуации при отсутствии заземления невелика. Проблема в основном заключается в скорости потока: при большом диаметре канала скорость потока мала. Повышение давления необходимо для того, чтобы скорость потока оказалась в допустимых пределах

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.