О проблеме экранированного заземления кабелей в коробке подключения приборов

2019-05-14View Original

Thread Content

https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1851676&size=300x300&key=90c7d4f2ddce4fda&nocache=yes&type=fixnone Как показано на рисунке, здесь приведены нормы по экранированному заземлению филиальных кабелей и основного кабеля в щиту. Для филиальных кабелей, идущих на место установки, и основных кабелей, идущих к пульту управления, экранирование обоих типов кабелей осуществляется путем их соединения в коробке подключений. Но требуется ли также осуществлять заземление экранов этих кабелей с другой стороны? При фактическом строительстве на месте обычно ширмирование выполняется в соответствии с этими стандартами? Обычно мы заземляем одну сторону внутри пульта управления.
Reply #22019-05-14
Это промежуточная распределительная коробка? После того, как будет подключено экранирование, всё готово. Разве на рисунке не показано всё достаточно четко?.
Reply #32019-05-14
С этой схемой всё в порядке: заземление не производится в коробке для проводов, а все провода собираются вместе и заземляются в помещении с шкафами. Соединение медной пластины экранирования с корпусом прибора изолировано.
Reply #42019-05-15
Заземление экранирования: во-первых, у экранирования может быть только одно заземление; Во-вторых, точка заземления, как правило, располагается с той стороны, где находится комната управления. (Здесь «с одной стороны» не означает обязательно в контрольной комнате). В схеме подключений плата схода не подключена к земле; на самом деле она подключается к земле в контрольной комнате через главный кабель. Функция бусов — это «соединение внутри корпуса». Если на бусбарах на рисунке предусмотрено заземление, то экранирование общего кабеля не должно быть соединено с бусбарами, а должно заземляться отдельно в контрольной комнате. Такой подход сейчас редко используется в проектах или стандартах

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.