Thread Content
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1851676&size=300x300&key=90c7d4f2ddce4fda&nocache=yes&type=fixnone Как показано на рисунке, здесь приведены нормы по экранированному заземлению филиальных кабелей и основного кабеля в щиту. Для филиальных кабелей, идущих на место установки, и основных кабелей, идущих к пульту управления, экранирование обоих типов кабелей осуществляется путем их соединения в коробке подключений. Но требуется ли также осуществлять заземление экранов этих кабелей с другой стороны? При фактическом строительстве на месте обычно ширмирование выполняется в соответствии с этими стандартами? Обычно мы заземляем одну сторону внутри пульта управления.
Это промежуточная распределительная коробка? После того, как будет подключено экранирование, всё готово. Разве на рисунке не показано всё достаточно четко?.
С этой схемой всё в порядке: заземление не производится в коробке для проводов, а все провода собираются вместе и заземляются в помещении с шкафами. Соединение медной пластины экранирования с корпусом прибора изолировано.
Заземление экранирования: во-первых, у экранирования может быть только одно заземление; Во-вторых, точка заземления, как правило, располагается с той стороны, где находится комната управления. (Здесь «с одной стороны» не означает обязательно в контрольной комнате). В схеме подключений плата схода не подключена к земле; на самом деле она подключается к земле в контрольной комнате через главный кабель. Функция бусов — это «соединение внутри корпуса». Если на бусбарах на рисунке предусмотрено заземление, то экранирование общего кабеля не должно быть соединено с бусбарами, а должно заземляться отдельно в контрольной комнате. Такой подход сейчас редко используется в проектах или стандартах