HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

В стандарте HGT 20505-2014 обнаружена проблема

2019-05-14View Original

Thread Content

Не приведёт ли такое описание в HGT20505 к тому, что I не сможет использоваться? Что значит «не можно определить»?
Reply #22019-05-14
Говорят, что это показатели на DCS, а иногда — местные приборы.
Reply #32019-05-14
Панель управления — это прибор для выдачи сигналов, их невозможно спутать.
Reply #42019-05-14
“Основное значение «Я» — это «указание»; оно может исходить из центральной контрольной комнаты, а также непосредственно с места, например, в виде цифровых показаний на приборах на месте.
Reply #52019-05-15
Например, как следует обозначить, что расходомер может отображать показатели непосредственно на месте, а также в режимном зале?
Reply #62019-05-15
Можно нарисовать круг без линий посередине; сверху указывается обозначение FIT (что означает индикатор расхода и сигнал передачи данных), а снизу — номер***; Затем пунктирной линией (обозначающей сигнал 4–20 мА) соединяется круг с рамкой; внутри круга тонкая сплошная линия обозначает показатель расхода на панели управления DCS, сверху указано FI (что означает показатель расхода), а снизу — тот же номер ***.
Reply #72019-05-15
Можно ли опустить эту пунктирную линию? Я вижу, что у некоторых её не нарисовано
Reply #82019-05-15
Если круг касается круга с рамкой, можно опустить пунктирную линию. Если точки для отрисовки расположены так, что два графических символа находятся раздельно, то прерывистую линию нельзя опускать.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.