Thread Content
Как проектировать и выбирать приборы для 6 крупных сферических резервуаров объемом 4000 м³? 1. Как выбирать приборы (для измерения давления, температуры, уровня жидкости и т. д.)? Какие виды приборов следует выбрать? 2. Как проектируется клапан аварийного отключения? 3. Как выбрать приборы для сигналов систем SIS и DCS? Например, как определиться с подбором приборов для измерения уровня жидкости в трех резервуарах? Требуется ли также разработка механизмов взаимного блокирования в системе DCS? 4. Как лучше спроектировать сигнализаторы на обнаружение горючих токсичных газов — по одному на каждый баллон?
Для выбора любых приборов, включая клапаны и датчики для обнаружения нештатных ситуаций, необходимы информация о условиях эксплуатации, параметрах рабочей среды, диапазоне использования или измерений. Иными словами, для выбора приборов требуются их технические характеристики.
Для горючих газов можно использовать стандарт 50493
Температура: наружное применение. Уровень жидкости: радар для измерения уровня, двойные фланцы, сервопривод. Что касается клапанов отключения, см. требования к выбору и проектированию аварийных клапанов отключения для цистерн с сжиженными углеводородами. Связь с SIS.
Безопасные измерительные устройства, требующие сертификации SIL
У тебя слишком много вопросов, и содержание тоже обширное, на наборе через телефон уйдёт полчаса. Ответьте только на первый вопрос: можно ознакомиться с sh3007 (технология) и sh3184 (приборы), там есть вся необходимая информация
Автору стоит нанять дизайнерскую компанию — это будет ответственность перед собой и перед компанией
На башне с приборами для измерения уровня жидкости указано, что у нас также есть устройства с магнитными переключателями для непосредственного отображения данных. Для измерения температуры тоже необходимо иметь устройства для непосредственного показа значений. Рекомендуется обратиться к профессиональной проектной организации. У вас ведь нет соответствующих квалификаций; как вы можете использовать такие устройства? Клапаны выбираются в зависимости от технологических условий и требований к безопасности; для использования в системах блокировки необходимо, чтобы приборы имели соответствующие сертификаты
На основе результатов анализа Hazop LOPA, стандартов и нормативов, требований законодательства – проектирование и выбор
1. Как выбирать приборы (давление, температура, уровень жидкости и т. д.)? Какие типы приборов следует выбирать? Давление — это обычные приборы PG, PT, ничего особенного ; Температура обычно также устанавливается по стандартным параметрам; в особых случаях учитываются несколько значений температуры ; У уровнемеров больше вариантов выбора: для цифровых сигналов используются специальные устройства, а для аналоговых — обычно сервоприводы, микроволновые радары и радары на основе преломления волн. 2. Как проектируется клапан аварийного отключения? Это связано с подходом к проектированию в области технологических специальностей. Обычно используется пневматика, в особых случаях — гидроэлектрика. Форма корпуса клапана выбирается в зависимости от условий. 3. Как выбрать приборы для сигналов систем SIS и DCS? Например, как определиться с подбором приборов для измерения уровня жидкости в трех резервуарах? Требуется ли также разработка механизмов взаимного блокирования в системе DCS? ДСС-интерлок не требуется. Для связи SIs достаточен только DCS. 4. Как лучше спроектировать сигнализаторы на обнаружение горючих токсичных газов? Нужно ли использовать отдельный устройство для каждого баллона? По крайней мере, должны быть предусмотрены клапанные узлы, а также места входа и выхода газа. Рекомендуется полное покрытие внутри пожарного вала. Кроме того, как отмечают некоторые пользователи сети, для приборов типа SIS требуется сертификация SIL. Однако это не является обязательным условием; просто наличие сертификата делает прибор лучше.
HOTO Qingdao специализируется на производстве резервуаров. Можно узнать внутри. . Если не получается, сделайте это для меня. :лол
Это же просто, блин. Там всякая ерунда: в SIS используется двойная система управления. Для измерения уровня жидкости применяются перекидные клапаны и датчики разницы давлений. Для измерения температуры используются либо резисторы, либо термопары — два таких датчика. Что касается давления, то тоже нужны два датчика. Можно выбрать любые из перекидных клапанов и датчиков температуры. Этот прибор очень надежен. Все датчики давления — модели EJA. Все клапаны одинаковые: на каждый резервуар ставятся два клапана — один для входа, другой для выхода; можно также добавить клапан для сброса воздуха. Для электромагнитных клапанов используются продукты компании ASCO. Для сигнализации о наличии газа используются устройства от компании Wuxi Shihe. На каждый резервуар ставится по одному такому устройству; если есть возможность, можно установить два. Обязательно нужно учитывать характеристики газа при его выборе. У этого оборудования есть определенные требования к монтажу; достаточно поискать информацию в Интернете. Еще один момент: оборудование лучше устанавливать в местах, где маловероятны утечки, иначе при проверке будут проблемы. Резервуары должны иметь тройное заземление. Для измерения параметров необходимы датчики от компании Hikvision, специально предназначенные для использования в взрывоопасных средах. Также необходимы устройства для снятия статического электричества. Что касается взаимосвязи между различными элементами оборудования, то все должно соответствовать установленным правилам. Если нужно реализовать логику выбора из трех вариантов, придется потратить больше денег. Главное — правильный выбор оборудования: сначала необходимо обеспечить защиту от взрывов, а затем учитывать требования к уровню безопасности. Остальное можно поручить закупщику или поставщику. Если есть достаточно денег, они сами все устроят
На больших цилиндрических резервуарах магнитные перекидные клапаны устанавливаются не очень легко, верно?