AO используется для интерлокирования

2019-05-15View Original

Thread Content

Требуется регулирующий клапан, который должен быть включен в систему SIS; электромагнитный клапан не предусмотрен. Проектная организация предложила использовать для регулирования сигналы типа AO в рамках системы SIS, а для обеспечения блокировки – также сигналы типа AO. Какие нормативные документы позволяют проектному бюро использовать в DCS регулировку с помощью AO, а в SIS — блокировку с помощью DO?
Reply #22019-05-15
Не видел, чтобы в SIS использовали AO.
Reply #32019-05-15
Где в SIS находятся аналоговые сигналы? Разве не все это сигналы цифровых переключателей? Либо включено, либо выключено
Reply #42019-05-15
Просто попросите у них, зачем ещё какие-то стандарты?
Reply #52019-05-22
Так как же определять значения, если температура высокая или низкая, а давление также высокое или низкое? Разве это не все аналоговые входы? Обычно аналоговый выход используется редко, но это не значит, что его нет.
Reply #62019-05-22
Уровень жидкости, давление, температура и т. д. — это сигналы типа A, но в SIS передаются как сигналы типа D
Reply #72019-05-25
К какой отрасли вы относитесь? Некоторые стандарты применимы в отрасли.
Reply #82019-06-17
Действительно, существуют особые случаи, когда для обеспечения взаимосвязи используется SIS-AOR; в таких случаях необходимо четко определить все требования к взаимосвязи. Карточки AO от SIS не слишком дешевы, поэтому с точки зрения соотношения цены и качества их также стоит тщательно рассмотреть.
Reply #92019-06-17
В обычных условиях система SIS не требует участия оператора: либо в системе SIS с помощью интерлокуирования AO прямо устанавливается режим полного включения, либо режим полного выключения.
Reply #102019-06-17
У карт модулей AO в продуктах этой системы SIS есть сертификация SIL? Похоже, что у многих продуктов систем SIS карточки AO не имеют сертификации. Но у регулирующего клапана, если нет электромагнитного клапана, может ли быть контакт для отключения по сигналу DO?
Reply #112019-06-27
Неясно, обычно SIS посылает сигнал DO в DCS, после чего DCS устанавливает регулирующий клапан в положение 0
Reply #122019-06-28
Не существует никаких стандартных требований к тому, чтобы исполнительные устройства СИС были двухпозиционными измерительными приборами. В качестве примера можно привести регулирующий клапан дымохода печи: когда система предварительного нагрева воздуха работает, этот клапан должен быть полностью закрыт. Однако при отказе системы предварительного нагрева воздуха необходимо открыть клапан, чтобы дым мог выходить наружу. Полное открытие клапана не является оптимальным вариантом — это может привести к потере контроля над отрицательным давлением в камере печи. Лучше всего открыть клапан до определенного угла.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.