Правильен ли этот символ соединения? Что он означает?

2019-05-16View Original

Thread Content

Правильен ли этот символ соединения? Что он означает? Пожалуйста, помогите мне, профи
Reply #22019-05-16
HS10103 — это кнопка управления дистанционным включением/выключением насоса. Когда давление в PIC10103 низкое, это означает, что насос плохо всасывает жидкость или происходит эрозия из-за пузырьков воздуха; в таком случае срабатывает защитный механизм HS10103, и насос прекращает свою работу. Логика работы такова, но обозначение должно быть иным — отсутствует номер защитного механизма
Reply #32019-05-16
В любом случае можно понять, что между приборами и насосами существует взаимосвязь или контрольная связь, но всё же рекомендуется использовать символ взаимосвязи в форме ромба... К тому же это лишь диаграмма процесса, необходимо также составить диаграмму логики взаимосвязей. Лучше всего записать связи между элементами, >
Reply #42019-05-16
Как создать схему цепной логики?
Reply #52019-05-16
Похоже, этот насос регулирует давление на выходе путем изменения частоты
Reply #62019-05-16
Нужно просто нарисовать логическую схему... Как это сказать... Можете поискать в Байду «логическая схема блокировки» — там всё будет понятно... Изучите этот регламент, там есть иллюстрации, которые можно использовать в качестве ориентира. И этот рисунок тоже нельзя оставлять без пояснений... Что значат HS/EU и прочее, кто вообще знает? Кроме того, если есть преобразователь частоты... должно быть SC, верно?……
Reply #72019-05-16
Я специалист по технологиям, можно ли не рисовать схему цепочки операций? Я просмотрел эти правила, о которых говорит уважаемый коллега, и обнаружил, что там не подробно объясняется, как именно рисовать символы цепей управления на схемах. Кажется, информация там дана не очень четко
Reply #82019-05-16
Специальность «технология»... Диаграмма логики взаимодействия не имеет к вам никакого отношения; её можно передать специалистам по автоматизации, чтобы они составили инструкцию по управлению и помогли вам скорректировать параметры PID... Для реализации механизмов взаимодействия необходимо указать соответствующие номера; если таких механизмов много..……
Reply #92019-05-16
Рисунки логики взаимосвязей рисовать не нужно, достаточно предоставить специалистам по автоматизации таблицу причин и следствий или описание логики взаимосвязей
Reply #102019-05-16
Эти графические символы слишком запутанные, их невозможно понять.
Reply #112019-05-16
Слишком усложнили. Наверное, речь идет просто о регулировке частоты под действием давления. Почему все так усложняют? Ведь появляются еще какие-то системы синхронизации!
Reply #122019-05-16
Брат, в чём здесь ошибка? Можешь нарисовать для меня правильный чертёж? Я мало что понимаю в панелях управления
Reply #132019-05-16
Я тоже смотрел стандарты, но тоже не понял
Reply #142019-05-16
Нужно спросить у специалистов по технологиям, какие функции контроля должны выполнять приборы, чтобы можно было правильно составить диаграмму PID-контроля.
Reply #152019-05-16
Это означает контроль давления среды на выходе насоса с помощью изменения частоты вращения, то есть именно то, о чем вы говорили

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.