Thread Content
На заводе есть система PLC для автоматического отбора проб и их анализа; раньше отбор проб происходил каждые 3 минуты. Теперь же отбор проб не происходит автоматически, но его можно осуществить вручную с помощью двигателя. Также был заменен таймер, а также модуль PLC. Хотел бы спросить у экспертов: в чем может быть причина? В обычных условиях индикатор загорается только во время отбора проб. Сейчас же после замены горят оба индикатора – как показано на изображении: индикатор UP и индикатор PW. В нормальных условиях они не должны гореть
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 49205455 16.05.2019 в 18:32. В сообщении указано, что PLC не обнаружил замыкания контактора двигателя. Проверка цепи вспомогательных контактов контактора. Например, работа вспомогательных контактов и целостность приведенных к ним проводов. Похоже, это должно контролировать вращение двигателя в обоих направлениях. С логической точки зрения оно должно определить состояние двигателя, прежде чем перейти к следующему шагу, иначе замыкание двух контакторов приведет к короткому замыканию.
Автоматическое условие ещё не выполнено, ведь можно просто посмотреть программу онлайн
Произведите уборку шкафа — там много пыли и прочего, что может стать причиной неисправностей. Проверьте программу онлайн, отслеживайте, какие условия не выполняются и почему не переходится к следующему этапу. Так будет проще найти проблему. Если у вас нет таких возможностей, попросите помощи у производителя