HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Уважаемые, можно ли объединить пожарную комнату управления и комнату управления производственными процессами в одну комнату управления?

2019-05-17View Original

Thread Content

Уважаемые, можно ли объединить пожарную комнату управления и комнату управления производственными процессами в одну комнату управления?
Reply #22019-05-17
Если хотите делиться, тогда делись белым — как вы с женой, когда деляте одну постель, кто же сможет вам помешать? :lol Даже если вы с женой будете спать раздельно, тоже никто не сможет вам помешать.
Reply #32019-05-17
Вы с женой ведете себя безобразно.
Reply #42019-05-18
Можно, но лучше раздельно. Сейчас везде требуются мини-пожарные станции, так что воспользуйтесь возможностью и постройте одну.
Reply #52019-05-18
Можно использовать совместно, для стандартов проектирования смотрите приложение
Reply #62019-05-18
Посмотрите GB50116, 3.4.6
Reply #72019-05-19
GB50116 3.4.6 В помещении управления пожарной защитой строго запрещается прокладка электрических линий и трубопроводов, не связанных с оборудованием пожарной защиты. 3.4.8 5 В помещении управления пожарной безопасностью, где совместно используются другие слабовольтные системы здания, пожарное оборудование должно быть размещено в централизованном виде, причем между ним и другим оборудованием должно быть достаточное расстояние. Я понимаю, что 3.4.6 всё ещё означает, что специалисты в области электротехники (высоковольтной электроэнергетики) не должны проходить через комнату управления пожарной сигнализацией. В то же время при разработке SH3006 также соблюдался стандарт GB50116; в пункте 4.3.4 (C) также указано, что панель управления пожаром должна сочетаться с другими панелями управления, находящимися в центральной комнате управления. Кроме того, иногда операторы отвечают за контроль пожарной безопасности на территории завода и за руководство действиями пожарных сил в момент возникновения пожара. Разделение помещений для управления пожарной безопасностью затрудняет выполнение этих задач. Очевидно, что при соблюдении принципа избежания взаимных помех, изложенного в толковании положений GB50116, его можно использовать совместно с комнатой управления процессом.
Reply #82019-05-21
Обычно в помещениях для оборудования тонкой химической промышленности все устройства размещаются вместе. Комнаты управления и системы пожарной безопасности также могут находиться в одном месте; иногда же системы контроля за пожарной безопасностью размещаются в комнате диспетчеризации……

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.