У нашей компании есть датчик давления с диапазоном измерений (0–10) МПа. При калибровке с использованием специального стенда оказалось, что значение тока, выдаваемого датчиком, сильно отклоняется от фактического значения давления. После калибровки на уровнях 4 мА и 20 мА было обнаружено, что диапазон измерений датчика автоматически изменился (теперь он составляет 0–9,6 МПа). В чем причина этого?
Либо диапазон измерений изначально составляет 0–9,6 МПа, а не 10 МПа. Либо счетчик сходит с ума, а ты сталкиваешься с призраком... Столкнуться с призраком — это редкость. Это была женщина-призрак? Если да, то ты взаимодействуй, играйся, создай целую стаю Hart-ов и сотвори чудо прямо здесь. :лол
Помехи на линии, потери на линии, дрейф измерительных приборов, поиск причин, правильное решение проблемы
Возможно, проблема в схеме преобразования аналогового сигнала в цифровой и усилителя мощности. У многих умных счетчиков выход аналоговых сигналов осуществляется путем использования отдельной схемы преобразования цифровых данных в аналоговые и усиления сигнала. Когда в этой схеме возникают проблемы, аналоговый выход не соответствует стандартам Hart. После калибровки в аналоговом режиме нулевая точка и диапазон измерений также не совпадают с заданными значениями. Проблемы в схеме преобразования аналоговых данных в цифровые и усилителя мощности: 1. Разница между выходными аналоговыми и цифровыми значениями ; 2. Разница между аналоговым и цифровым выходными сигналами увеличивается по мере роста сопротивления выходной цепи. Основной причиной отклонений между аналоговыми и цифровыми значениями является старение схемы усилителя; сигнал 4–20 мА не обеспечивает достаточного количества энергии для питания схемы.