Thread Content
Контроль PID используется в регулирующих клапанах для распределения потока газа; в настоящее время применяются одноклапанные клапаны, но рассматривается возможность замены их на V-шаровые регулирующие клапаны. Специалист по управлению отметил, что кривая расхода газа в V-образном устройстве слишком прямая, что вызывает опасения относительно эффективности управления. Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить. Спасибо! Кроме того, если заменить этот регулирующий клапан на V-шаровой клапан, повлияет ли это на стабильность главного регулирующего клапана в системе PID управления на входе? Основной регулирующий клапан теперь также является клапаном с одним седлом.
Чтобы это выяснить, необходимо сравнить кривые характеристик расхода у обоих вариантов. Однако, исходя из личного опыта, можно сказать, что ваш коллега прав: если всё же решить использовать сферический клапан, потребуются дополнительные меры для компенсации влияния на расход!
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Benbang Self-Control Valve – инженером Ли 21.05.2019 в 14:11. Что касается способности регулировки, то у шаровых клапанов типа V она действительно не так хороша, как у клапанов с одним седлом. Однако у шаровых клапанов типа V есть преимущество: при регулировании при высоком давлении и в сложных условиях эксплуатации они работают немного лучше. К тому же их стоимость относительно низкая. Как мы уже говорили, если требуется простая регулировка, то шаровые клапаны типа V подойдут. Но для точной регулировки необходимо использовать клапаны с пропорциональной регулировкой! Конечно, если все же необходимо использовать шаровой клапан с V-образным отверстием для регулировки, то перед его использованием необходимо тщательно подготовиться: рассчитать размер отверстия в форме V у клапана. Чем точнее будет рассчитан угол V, тем ближе он будет к кривой, которую необходимо регулировать! Что касается реальной замены и её влияния, то это нужно анализировать в каждом конкретном случае!
Спасибо за ответ. Выбор клапана V производился исходя из диапазона расхода жидкости у стандартного одноклапанных клапана, а также из давлений перед и после клапана; кривая зависимости расхода от степени открытия клапана не проверялась
Выбор шарового клапана V производился исходя из параметров обычного одноклапанный клапана. Угол открытия шарового клапана V в диапазоне от 45% до 80% позволяет покрыть существующий диапазон расхода, то есть область между двумя вертикальными линиями на рисунке. В целом кривая не имеет вида кривой с равными пропорциями. . .
Эм, это тоже мой совет; я считаю, что предложения выше более обоснованные, в качестве справки!
Точность регулировки отличается, к тому же у шара V показатель CV выше; возможно, точка полного открытия не будет настолько хорошей, как у глобуса
Глобус лучше. Почему вообще пришла мысль заменить его на шарик V? К тому же это всего лишь газ
Кривая V-шара может достигать значения, близкого к идеальному, но это не совсем идеальное значение. Возможно ли его замена — нужно рассматривать конкретную ситуацию, учитывая условия эксплуатации и требования к настройке
V-мяч дешевле, хочу попробовать его применимость
Это не влияет, главное — насколько линейен регулирующий клапан; при соответствующем угле открытия наблюдается лишь небольшая разница в расходе.
Подумав ещё раз, стало ясно, что уплотнительная поверхность шара V напрямую соприкасается с самим шаром, причем при этом имеются неровности на уплотнительной поверхности. Если регулировка происходит часто, то срок службы уплотнителя может быть под угрозой. Поэтому лучше отказаться от этой идеи