Thread Content
На изображении показан модуль управления клапаном DIO-21V. При ручном открытии клапана на индикаторе DO появляется значение ON, а цвет сигнала становится зеленым. Однако, если сигнал EMOPN (автоматическое открытие) имеет значение ON, то индикатор DO не будет светиться и не изменит свой цвет. Но при этом клапан все равно открывается. В чем заключается принцип работы в таком случае? Возможно, я что-то упустил. Пожалуйста, проясните ситуацию
1. Что касается состояния DO в режиме интерлокуирования — оно остается в состоянии OFF. Это происходит потому, что интерлокуирование напрямую связано с этим элементом DO; программа задает значение 1 или 0 для этого элемента, поэтому линия, соответствующая этому элементу DO, не находится в состоянии ON и не имеет зеленого цвета.
2. При ручном управлении состояние DO этого клапана становится ON, потому что используется специальный блок для установки значения 1 для этого элемента DO. Как только линия приобретает зеленый цвет, состояние DO также становится ON.
3. Это лишь мое личное мнение; вы можете воспользоваться им в качестве справки.
В программе есть ошибки; возможно, проблемы с определением внутренних и глобальных переменных
С учётом того, что вы сказали, я ещё раз всё это осмыслю
Это не касается глобальных и локальных переменных
Что это за клапан? В каком состоянии он находится при отсутствии питания? Что означает положение «On» — должен ли клапан быть закрытым или открытым? Ответ должен быть здесь
Это просто шаровой кран с функцией отключения; положение ON означает включено
Когда 700 находится в режиме онлайн, сначала происходит выход сигнала, а уже затем — действие модуля; сигнал от модуля не вызывает действия контактов.