Thread Content
Хотел бы узнать: если трансмиттер оснащен функцией вычисления квадратного корня, какова связь между выходным током и разницей давлений? Например, задача: измерение расхода с помощью датчика дифференциального давления на основе конденсатора 1151dp4e. Разница давлений Δp = 25 кПа (максимальное значение). Диапазон измерений вторичного прибора – от 0 до 200 т/ч. Необходимо определить значения разницы давлений и тока при расходе 80 т/ч. В книге указано, что разность давлений составляет 4 кПа, что вполне понятно: расход пропорционален квадратному корню из разности давлений ; Ток составляет 6,56 мА. Как это понимать? Есть ли пропорциональная связь между разницей потенциалов и током? Если так, разве дифференциальное давление и расход не находятся тоже в пропорциональной зависимости? Здесь довольно беспорядок. В чём разница между старыми приборами и современными умными приборами?
Это ведь сборник вопросов по работе с приборами, который ты смотришь? Я помню, там много таких вычислений было сделано неправильно
Выходной ток датчика разницы давлений при 4 кПа составляет 6,56 мА, то есть: 4 (разница давлений) * 16 (диапазон выходного тока датчика от 20 мА до 4 мА) / 25 (диапазон измерения разницы давлений у датчика) + 4 (минимальное значение выходного тока датчика)
Всё верно: расход пропорционален квадратному корню от разности давлений, а также квадратному корню от (значение тока – 4). Мгновенный расход/максимальный расход = квадратный корень от мгновенной разницы давлений / квадратный корень от максимальной разницы давлений = квадратный корень от значения тока / квадратный корень от 16. Следовательно, 80/200 = квадратный корень от 4 / квадратный корень от 25 = квадратный корень от 2,56 / квадратный корень от 16
Вычисления после вычитания квадратного корня: простые математические операции.
1. Выходной ток I = (80÷200)×16+4 = 10,4 мА
2. Выходной ток I = (√4 ÷ √25)×16+4 = 10,4 мА. Чем проще, тем легче считать
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем cqdfwy 5 июня 2019 года в 11:39. Процесс измерения разницы давлений с помощью трансмиттера и отображения значения расхода на вторичном приборе выглядит следующим образом: трансмиттер измеряет разницу давлений ΔP; затем значение ΔP преобразуется в ток I, который затем передается на вторичный прибор для отображения значения расхода Q. Следовательно, между I и Q существует линейная зависимость. Известно, что диапазон измерений трансмиттера составляет ΔPmax = 25 кПа, а диапазон отображения на вторичном приборе — Qmax = 200 т/ч. Необходимо рассчитать значение разности давлений ΔP, которое измеряется трансмиттером, и значение выходного тока I трансмиттера при условии, что на вторичном приборе отображается значение Q = 80 т/ч. Между I и Q существует линейная зависимость, поэтому выполняется соотношение (I–I0)/(Imax–I0) = Q/Qmax (при этом I0 — это значение тока в точке нуля). Следовательно, I = Q/Qmax * (Imax–I0) + I0. Подставив числовые значения, получаем: значение выходного тока трансмиттера I = 80/200 * (20–4) + 4 = 10,4 (мА). Значение дифференциального давления ΔP, измеряемое трансмиттером, находится в квадратичной зависимости от его выходного тока I; то есть выполняется соотношение √ΔP/√ΔPmax = (I–I0)/(Imax–I0). Следовательно, ΔP = [(I–I0)/(Imax–I0) * (I–I0)]² * ΔPmax. Подставив числовые значения, получаем: значение дифференциального давления ΔP = [(10,4–4)/(20–4)]² * 25 = 4 (кПа)
Если не понимаете, так и ладно. Зачем всё так усложнять?