Исходный кабельный переключатель с поплавком (6,7 м, 3 уровня сигнализации) не является взрывозащищенным. В ходе недавней проверки безопасности, проведенной третьей стороной, было установлено, что этот переключатель уровня с поплавком требует взрывозащиты. Вариант 1: заменить поплавковый выключатель на взрывозащищенный (это превышает бюджет, к тому же процедуры работы в компании слишком сложные). Вариант 2: заменить участок проводки поплавкового выключателя на взрывозащищенную коробку подключения; при этом поплавок не будет иметь сертификата на взрывозащиту. Не мог бы кто-нибудь из экспертов помочь определить, является ли вариант 2 осуществимым? Должна ли часть с поплавком проходить сертификацию в процессе сертификации датчика уровня с поплавком, имеющего сертификат на защиту от взрывов?
Даже если согласно второму варианту подключаемые элементы разместить в взрывозащищенном корпусе, часть проводов всё равно останется снаружи, так что полностью обеспечить взрывозащиту невозможно
Вариант 1. . Вариант два неприемлем
Остается только вариант номер один: никто не будет выдавать сертификаты на безопасность чужих изделий.
Как вообще возможно полностью отделить вариант два? Император тоже не сможет. Плавающий выключатель стоит совсем недорого. P.S.: Сначала уточните, является ли это зоной с повышенным риском взрыва. PPS: У шара поплавка не существует понятия взрывозащиты.