Thread Content
Если нет системного воздуха, можно ли использовать сжатый воздух от шнекового компрессора в качестве системного воздуха?
Можно, только в будущем будет больше неисправностей и потребуется больше технического обслуживания
Посмотрите требования к проектированию системы подачи воздуха для прибора 20510. Это нельзя использовать напрямую.
В зависимости от местных атмосферных условий в сжатом воздухе обычно присутствует небольшое количество воды, и без соответствующей обработки это может привести к появлению влаги в оборудовании, а зимой — к её замерзанию
Должно сработать, но потребуется установка системы постобработки
Можно использовать временно. Долго не получится. См. ответ на 3-м этаже
Если нет системного воздуха, его можно заменить азотом. Использование сжатого воздуха определенно невозможно, так как влажный воздух попадает в устройство позиционирования и наносит серьезный ущерб плате и форсунке.
Нельзя. Воздух, сжатый напрямую, не прошел через осушитель, поэтому в нем может быть вода, что может повредить оборудование
Нельзя. Если бы это было возможно, тогда вообще не потребовался бы источник питающего воздуха для приборов — можно было бы просто использовать сжатый воздух. Компания точно не стала бы создавать специальный источник питающего воздуха без всякой причины, ха-ха-ха. К тому же источник питающего воздуха является очень важной составляющей в работе с приборами! Нельзя небрежничать. Все пытаются найти способы с этим справиться, а ты — просто игнорируешь проблему, ха-ха-ха, это действительно недопустимо! Зимой, когда температура ниже точки росы, опасность возникает непосредственно. В тот момент, вероятно, произойдет сбой в работе регулирующих клапанов в больших масштабах, и последствия будут...,
Поскольку воздух для приборов должен соответствовать стандартам чистоты, подробную информацию см. в спецификациях на подачу воздуха к приборам
Можно использовать, но рекомендуется не применять длительное время. Пневматический сжатый воздух, по сути, это тоже сжатый воздух, только его качество лучше, чем у обычного сжатого воздуха, например, в нем меньше влаги, масла и примесей. Поскольку приборы являются элементами управления, рекомендуется использовать обработанный сжатый воздух; наличие влаги или других примесей в сжатом воздухе может привести к повреждению приборов.
Если используется временно, то это не так важно. В качестве долгосрочной меры его использование не рекомендуется. Пневматический воздух для приборов проходит фильтрацию и холодную сушку; требуется, чтобы температура влажности не превышала -40 градусов. Обычный сжатый воздух не соответствует этим требованиям, поскольку он может вызвать коррозию в элементах трубопроводов и исполнительных механизмов регулирующих клапанов. Зимой в трубопроводах может скапливаться вода, что даже приводит к замерзанию и делает приборы непригодными для использования.
Если нет инструментального воздуха, можно ли обойтись сжатым воздухом? А если нет туалета, как тогда справляться с естественными нуждами? :lol
Сжатый воздух, вся маленькая баночка — для изоляции от воды и удаления влаги. Разве это не питающий воздух для приборов?
На короткое время — да, главное смотреть требования приборов, проанализировать точку росы, если разница невелика, всё в порядке
Можно, но нужно фильтровать. В воздухе содержится вода, поэтому следует использовать фильтр для воздуха
После установки средств осушения и очистки, должно сработать. Если не применять меры по осушению и очистке, это может привести к образованию конденсата (зимой — к засорению льдом), накоплению масла и пыли, а также к коррозии. Между качеством сжатого воздуха и воздуха для приборов существует значительная разница.
Требуются оборудование для удаления масла и воды, буферные резервуары и т. д.; для пневматических приборов необходимо использовать чистый сжатый воздух.