Если нет системного воздуха, можно ли использовать сжатый воздух от шнекового компрессора в качестве системного воздуха?

2019-05-28View Original

Thread Content

Если нет системного воздуха, можно ли использовать сжатый воздух от шнекового компрессора в качестве системного воздуха?
Reply #22019-05-28
Можно, только в будущем будет больше неисправностей и потребуется больше технического обслуживания
Reply #32019-05-28
Посмотрите требования к проектированию системы подачи воздуха для прибора 20510. Это нельзя использовать напрямую.
Reply #42019-05-29
В зависимости от местных атмосферных условий в сжатом воздухе обычно присутствует небольшое количество воды, и без соответствующей обработки это может привести к появлению влаги в оборудовании, а зимой — к её замерзанию
Reply #52019-05-29
Должно сработать, но потребуется установка системы постобработки
Reply #62019-05-29
Можно использовать временно. Долго не получится. См. ответ на 3-м этаже
Reply #72019-05-29
Если нет системного воздуха, его можно заменить азотом. Использование сжатого воздуха определенно невозможно, так как влажный воздух попадает в устройство позиционирования и наносит серьезный ущерб плате и форсунке.
Reply #82019-05-29
Нельзя. Воздух, сжатый напрямую, не прошел через осушитель, поэтому в нем может быть вода, что может повредить оборудование
Reply #92019-05-29
Нельзя. Если бы это было возможно, тогда вообще не потребовался бы источник питающего воздуха для приборов — можно было бы просто использовать сжатый воздух. Компания точно не стала бы создавать специальный источник питающего воздуха без всякой причины, ха-ха-ха. К тому же источник питающего воздуха является очень важной составляющей в работе с приборами! Нельзя небрежничать. Все пытаются найти способы с этим справиться, а ты — просто игнорируешь проблему, ха-ха-ха, это действительно недопустимо! Зимой, когда температура ниже точки росы, опасность возникает непосредственно. В тот момент, вероятно, произойдет сбой в работе регулирующих клапанов в больших масштабах, и последствия будут...,
Reply #102019-05-29
Поскольку воздух для приборов должен соответствовать стандартам чистоты, подробную информацию см. в спецификациях на подачу воздуха к приборам
Reply #112019-05-29
Можно использовать, но рекомендуется не применять длительное время. Пневматический сжатый воздух, по сути, это тоже сжатый воздух, только его качество лучше, чем у обычного сжатого воздуха, например, в нем меньше влаги, масла и примесей. Поскольку приборы являются элементами управления, рекомендуется использовать обработанный сжатый воздух; наличие влаги или других примесей в сжатом воздухе может привести к повреждению приборов.
Reply #122019-05-29
Если используется временно, то это не так важно. В качестве долгосрочной меры его использование не рекомендуется. Пневматический воздух для приборов проходит фильтрацию и холодную сушку; требуется, чтобы температура влажности не превышала -40 градусов. Обычный сжатый воздух не соответствует этим требованиям, поскольку он может вызвать коррозию в элементах трубопроводов и исполнительных механизмов регулирующих клапанов. Зимой в трубопроводах может скапливаться вода, что даже приводит к замерзанию и делает приборы непригодными для использования.
Reply #132019-05-30
Если нет инструментального воздуха, можно ли обойтись сжатым воздухом? А если нет туалета, как тогда справляться с естественными нуждами? :lol
Reply #142019-05-30
Сжатый воздух, вся маленькая баночка — для изоляции от воды и удаления влаги. Разве это не питающий воздух для приборов?
Reply #152019-05-30
На короткое время — да, главное смотреть требования приборов, проанализировать точку росы, если разница невелика, всё в порядке
Reply #162019-06-09
Можно, но нужно фильтровать. В воздухе содержится вода, поэтому следует использовать фильтр для воздуха
Reply #172019-06-09
После установки средств осушения и очистки, должно сработать. Если не применять меры по осушению и очистке, это может привести к образованию конденсата (зимой — к засорению льдом), накоплению масла и пыли, а также к коррозии. Между качеством сжатого воздуха и воздуха для приборов существует значительная разница.
Reply #182019-06-22
Требуются оборудование для удаления масла и воды, буферные резервуары и т. д.; для пневматических приборов необходимо использовать чистый сжатый воздух.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.