Могут ли сигналы о наличии горючих и токсичных веществ подаваться непосредственно в PLC? Имеется ли у PLC отдельная карта для приема сигналов о наличии таких веществ?
Reply #22019-05-29
В только что выполненном проекте был токсичный элемент, который попал прямо в PLC; иначе не осталось бы никакой другой системы управления.
Reply #32019-05-29
Нужно ли установить на PLC отдельную карту AI, предназначенную для приема сигналов тревоги о наличии токсинов?
Reply #42019-05-29
Сигналы детекторов горючих газов обычно поступают в отдельную систему сигнализации, использующую независимые звуковые и световые сигналы. Если условия не позволяют, то как минимум следует использовать отдельные разъемные блоки и отдельные карточки AI для PLC.
Reply #52019-05-29
Такой подход уже нарушает действующие правила.
Reply #62019-05-29
Во-первых, являются ли эти сигналы о горючих токсичных веществах, о которых вы говорите, исключительно сигналами тревоги? В таком случае следует использовать отдельную систему, которая не может совмещаться с системой управления процессами. При участии в системе взаимного блокирования для обеспечения пожарной безопасности необходимо учитывать уровень SIL. Каждую проблему нужно рассматривать индивидуально. Чаще всего это первый вариант
Reply #72019-05-29
См. пункт 5.3.2 стандарта GB50493-2009; Стандарт SY6503-2016, пункт 6.3.2.
Reply #82019-05-29
Изучил пункт 5.3.2 стандарта GB50493. Простите, я запомнил только четвертое правило.
Reply #92019-05-29
Нельзя подключать PLC — необходимо использовать отдельный контроллер для обнаружения и сигнализации о газах. Для соблюдения действующих стандартов следует руководствоваться документом GB50493-2009, однако этот стандарт может быть обновлен в этом или следующем году. Поэтому лучше проектировать с учетом новой версии проекта; в противном случае после завершения строительства может потребоваться дополнительная корректировка.
Reply #102019-05-30
Эти ответы — чушь собачья. Вы думаете, что все это какие-то сложные нефтехимические проекты, но по вашим планам компании обанкротятся уже через несколько дней. У крупных дизайнерских компаний в лучшем случае бывают независимые компоненты.
Reply #112019-05-30
Сейчас инспекторы по проверкам четко указали, что для горючих и токсичных газов необходимо создать отдельную систему GDS. Если такой системы нет, временно допускается объединение её с системой SIS. Однако подключение горючих и токсичных газов к системе DCS или PLC, используемым в производственных целях, запрещено; в таком случае требуется устранение нарушений. Возможны различия в правилах в зависимости от региона
Reply #122019-05-30
См. документ Главного управления по надзору за безопасностью № 116 от 2014 года
Reply #132019-05-30
См. документ Главного управления по надзору за безопасностью № 116 от 2014 года. Если речь идет только о мониторинге и сигнализации. С PLC всё в порядке. Главное — быть независимым
Reply #142019-05-30
У вас там люди действительно крутые — что они говорят, то и становится законом.
Reply #152019-05-30
Рекомендую вашим людям изучить законы, выяснить, какой закон применим в той или иной ситуации, а также определить, есть ли противоречия между нормативными актами, и соблюдать тот закон, который предусмотрен в таких случаях.
Reply #162019-05-30
Пожалуйста, дайте совет. С каким документом Главного управления по надзору за безопасностью № 116 от 2014 года возникает конфликт? И какой тогда запустить? Не говори только половину.
Reply #172019-05-30
GB50493, пункт 5.3.2, подпункт 4: разрешается совместная проектировка систем управления производственным процессом и систем, связанных с использованием горючих и токсичных веществ.
Reply #182019-05-30
Вот моё мнение: 1. Хотя 50493 и является государственным стандартом, это версия 2009 года. В спецификациях действительно указано, что можно использовать его независимо, а также включить в BPCS. 2. В документе № 116, изданном Главным управлением в 2014 году, уже требовалась независимость; это было в 2014 году. (Однако требования Главного управления не четки, что может привести к неправильному пониманию в виде требования к сертификации SIL). 3. Новая версия 50493 уже подана на рассмотрение; если все будет хорошо, она сможет быть выпущена во второй половине этого года. Я ознакомился с основным содержанием документа с заявкой на выпуск новой версии. Согласуется с моим предыдущим ответом.
Reply #192019-05-30
Ещё один момент: из пояснений к терминам в пункте 2.1.7 стандарта GB50770 следует, что механизмы сигнализации о происходящих процессах представляют собой уровень защиты, находящийся между системами BPCS и SIS. Вход в BPCS — не очень хорошая идея
Reply #202019-05-30
Могут ли рекомендации для химической промышленности применяться и в других отраслях? Я думаю, что в будущем стандарты будут только более профессиональными, а не более строгими.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.