Безопасный барьер AI на нашей системе DCS. AM1031EX и аналоговые сигналы от Legrand. При отсутствии подключения на точках 7–8 измеряется напряжение 24,8 В постоянного тока. Однако при подключении ультразвукового датчика уровня (с двумя проводами, напряжение 18–30 В постоянного тока) ситуация меняется. 1Вт) напряжение составляет всего около 7,8 В, экран не загорается; если не подключать защитный резистор и подавать сигнал непосредственно на карту AI, проблем не возникает. Я разместил датчик уровня рядом с шкафом DCS, подключил его к кабелям — там тоже только 7,8 В. Экран не загорается
Рекомендуется посмотреть на табличку с характеристиками уровнемера, чтобы узнать, является ли он типа «безопасный» или «взрывозащищённый». Это информация, помеченная как Ex*****; возможно, также будут присланы данные о напряжении и токе — посмотрим.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Crazy 丶 30.05.2019 в 15:46. Похоже, что датчики уровня на основе сервомоторов или некоторые радиолокационные/ультразвуковые датчики уровня не подходят для использования в безопасных цепях. Нагрузка недостаточна, рекомендуется использовать изолирующий барьер или подключить напрямую к карте AI. Также необходимо определить требования к защите от взрывов на месте. Если не получается, просто переверните на другие часы
Это нужно анализировать конкретно: во-первых, необходимо убедиться в правильности подключения, при этом 24 В постоянного тока имеют положительный и отрицательный полюсы. Во-вторых, вы можете использовать другой защитный барьер для тестирования. Поочередное устранение неисправностей
Питание — 24,8 В постоянного тока; после подключения ультразвукового датчика уровня остается 7,8 В. Это означает, что напряжение, падающее на нагрузку (датчик уровня + защитный резистор), составляет 24,8 – 7,8 = 17 В. Если не использовать защитный барьер, это позволяет удовлетворить требования уровнемера к питанию в диапазоне 18–30 В постоянного тока. Подключив защитный резистор, он поглощает около 1 В напряжения, и у уровнемера остается недостаточно энергии. Такой уровнемер (двухпроводной, 18–30 В постоянного тока). 1W) Не следует использовать AI-карты, работающие от 24 В, с помощью защитных решеток; вместо этого следует применять AI-датчики с функцией изоляции, подключаемые непосредственно к датчикам уровня ; Для питания уровнемера жидкости с изолирующим заборником используется блок питания; также предусмотрена возможность использования AI-карты без функции питания. Требования к питанию большинства двухпроводных трансмиттеров составляют 12–30 В, поэтому такая ситуация возникнуть не может. 18–30 В постоянного тока, соответствует стандартам питания двухпроводных измерительных устройств, но не удовлетворяет требованиям к использованию защитных решеток на 24 В.
Нагрузка недостаточна, разве защитный барьер не питается отдельно?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 1111111 30.05.2019 в 22:22. 1. Сам защитный барьер потребляет энергию, из-за чего возникает падение напряжения примерно до 4 В. Этого невозможно избежать. 2. Ультразвуковой прибор — минимальное рабочее напряжение у него действительно достигает 18 В? Ха-ха, чей это прибор? Тот, кто спроектировал схему управления этим прибором, наверное, совсем запутался в своих размышлениях, и его мозг уже не функционирует должным образом. :P 3, 18–7,8 = 10,2 В. Ха-ха, ну что ж, как бы там ни было, я все равно должен предложить вам решение, чтобы помочь вам заставить этие сломанные часы снова работать. ① Используйте для питания источник напряжения 28 В постоянного тока – это повысит уровень напряжения, необходимого для работы часов. Если используется источник питания с напряжением 30 В постоянного тока или выше, следует проявлять осторожность, если только вы не разбираетесь в схеме платы и не знаете предельных значений напряжения для соответствующих компонентов. ②Замените плату на такую, в которой сопротивление замера составляет примерно 50 Ом. На текущей у вас плате сопротивление замера, вероятно, равно 250 Ом, а возможно, даже 500 Ом! Для этой ультразвуковой пленки сопротивление слишком высокое. Вы можете измерить точное значение сопротивления. Если вы не знаете, как это сделать, можете позвонить моему другу по номеру 13709170262. Пункты ① и ② предназначены для обеспечения напряжения не менее 10,2 В; таким образом, напряжение на контактах устройства будут превышать 18 В. Только при соблюдении этого условия можно заставить прибор работать, а сигнал останется некачественным. Далее следует ещё 10 000 слов...