2019-05-30View Original

Thread Content

Как показано на рисунке, как понимать эти значения 0–30 и 70–100?
Reply #22019-05-31
Значит ли это, что при значении MV (OP) у PIC4021 в диапазоне 0–30% степень открытия клапана A составляет 100%–0% (процесс закрытия клапана), а при значении MV (OP) от 70 до 100% степень открытия клапана A составляет 0%–100%? А в диапазоне от 30% до 70% клапан остается закрытым? ? Кажется, контроль ощущений отстает и сильно колеблется
Reply #32019-06-01
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Ку Лян Чжи Лэ 1 июня 2019 года в 15:36. Речь идет о системе управления давлением в типе PIC4021. Контроллер работает в режиме обратной связи; устройство PV4021B выключается при возникновении неисправностей (работает при подаче газа), диапазон сигнала составляет 70–100%. Это клапан для впрыска жидкости LN. Устройство PV4021A включается при возникновении неисправностей (работает при отсутствии газа), диапазон сигнала – 0–30%. Это клапан для сброса негазообразных газов. При нормальной работе точка выхода PIC4021 находится на уровне более 30% (например, 50%). В этот момент PV4021B и PV4021A полностью выключены. При снижении давления в башне выходной сигнал PIC4021 увеличивается; если изменение выходного сигнала находится в диапазоне от 30 до 70%, оба клапана остаются закрытыми. При дальнейшем снижении давления выходной сигнал PIC4021 увеличивается более чем на 70%, в результате чего степень открытия PV4021B повышается (при этом PV4021A полностью закрывается). Поток вещества, поступающего в систему LN, увеличивается, и давление в колонне восстанавливается. При повышении давления в башне выходной сигнал PIC4021 снижается; если изменение выходного сигнала находится в диапазоне от 30 до 70%, оба клапана остаются закрытыми. При дальнейшем повышении давления, когда выходная мощность PIC4021 снижается более чем на 30%, степень открытия PV4021A увеличивается (при этом PV4021B полностью закрывается), что приводит к увеличению объема выбросаемого негазифицируемого газа и восстановлению давления в колонне. Взаимосвязь действия двух клапанов заключается в следующем: при снижении давления в колонне сначала закрывается клапан PV4021A, а затем открывается клапан PV4021B ; При повышении давления в башне сначала уменьшают отверстие клапана PV4021B, затем увеличивают отверстие клапана PV4021A.
Reply #42019-06-01
Что означает цифра, которая есть там, в разделе управления по этапам?
Reply #52019-06-01
На этом изображении показано состояние системы в определенный момент времени. В этот момент давление на вершине башни составляло 15,6%, степень открытия клапана для подачи потока LN PV4021B — 0,00%, а степень открытия клапана для сброса негазифицируемых газов PV4021A — 48,0%.
Reply #62019-06-02
15% должно быть значением выхода контрольной схемы PIC

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.