Thread Content
Как показано на рисунке, как понимать эти значения 0–30 и 70–100?
Значит ли это, что при значении MV (OP) у PIC4021 в диапазоне 0–30% степень открытия клапана A составляет 100%–0% (процесс закрытия клапана), а при значении MV (OP) от 70 до 100% степень открытия клапана A составляет 0%–100%? А в диапазоне от 30% до 70% клапан остается закрытым? ? Кажется, контроль ощущений отстает и сильно колеблется
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Ку Лян Чжи Лэ 1 июня 2019 года в 15:36. Речь идет о системе управления давлением в типе PIC4021. Контроллер работает в режиме обратной связи; устройство PV4021B выключается при возникновении неисправностей (работает при подаче газа), диапазон сигнала составляет 70–100%. Это клапан для впрыска жидкости LN. Устройство PV4021A включается при возникновении неисправностей (работает при отсутствии газа), диапазон сигнала – 0–30%. Это клапан для сброса негазообразных газов. При нормальной работе точка выхода PIC4021 находится на уровне более 30% (например, 50%). В этот момент PV4021B и PV4021A полностью выключены. При снижении давления в башне выходной сигнал PIC4021 увеличивается; если изменение выходного сигнала находится в диапазоне от 30 до 70%, оба клапана остаются закрытыми. При дальнейшем снижении давления выходной сигнал PIC4021 увеличивается более чем на 70%, в результате чего степень открытия PV4021B повышается (при этом PV4021A полностью закрывается). Поток вещества, поступающего в систему LN, увеличивается, и давление в колонне восстанавливается. При повышении давления в башне выходной сигнал PIC4021 снижается; если изменение выходного сигнала находится в диапазоне от 30 до 70%, оба клапана остаются закрытыми. При дальнейшем повышении давления, когда выходная мощность PIC4021 снижается более чем на 30%, степень открытия PV4021A увеличивается (при этом PV4021B полностью закрывается), что приводит к увеличению объема выбросаемого негазифицируемого газа и восстановлению давления в колонне. Взаимосвязь действия двух клапанов заключается в следующем: при снижении давления в колонне сначала закрывается клапан PV4021A, а затем открывается клапан PV4021B ; При повышении давления в башне сначала уменьшают отверстие клапана PV4021B, затем увеличивают отверстие клапана PV4021A.
Что означает цифра, которая есть там, в разделе управления по этапам?
На этом изображении показано состояние системы в определенный момент времени. В этот момент давление на вершине башни составляло 15,6%, степень открытия клапана для подачи потока LN PV4021B — 0,00%, а степень открытия клапана для сброса негазифицируемых газов PV4021A — 48,0%.
15% должно быть значением выхода контрольной схемы PIC