Стандартизированное обсуждение

2019-06-01View Original

Thread Content

Когда за защиту систем управления и безопасности BPCS отвечают одни и те же параметры процесса, не рекомендуется использовать общие регулирующие клапаны. Это предложение следует понимать так: не могут ли датчики DCS и SIS использоваться совместно для управления клапаном перекрытия, или же должна существовать общая переменная, принадлежащая как DCS, так и SIS, для управления одним клапаном перекрытия? Нельзя же использовать только один клапан перекрытия? ? , прошу мастера~~~
Reply #22024-05-13
Клапаны не следует использовать в общем доступе; параметром для контроля может служить один показатель. Обычно сигнал поступает в шкаф SIS, а защитный барьер передает сигнал в DCS.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.