HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

уровнемер

2019-06-02View Original

Thread Content

На панели управления на месте и на стеклянной панели отображается, что уровень жидкости отсутствует, а DCS показывает один процент. Как устранить этот один процент? .
Reply #22019-06-02
Процесс обязательно нужно выполнить. Можно ли это переместить?
Reply #32019-06-02
Вышестоящий компьютер казнил 1%.
Reply #42019-06-03
Прибор является нижним узлом, DCS — верхним узлом. Значение прибора = 0, значение DCS ≠ 0, равно 1%. Вероятно, это карта DCS, которая вышла из строя из-за смещения показаний Поэтому просто установить DCS в ноль, вот и всё. Кроме того, с такой сложной ситуацией можно справиться только путем уменьшения выходного сигнала прибора на 1%, чтобы всё соответствовало требованиям. :Лол, просто ради формы: в ответ на призывы партии и ** к созданию общества, ориентированного на экономию, нужно поступать как можно проще — вот это и есть проявление лояльности к партии, хах... :lol
Reply #52019-06-03
Сначала измерьте сигнал 4–20 мА. Если его значения близки к значениям на площадке, то в DCS следует включить функцию отсечения слабых сигналов. Если же отклонения от значений в DCS незначительны, то на площадке также можно включить эту функцию или скорректировать значения сигнала 4–20 мА
Reply #62019-06-15
Проверьте, равен ли выход измерительного прибора уровня 4 мА. Если значение выше, необходимо произвести коррекцию или сброс на ноль

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.