Как выбрать диапазон сигнала обратной связи по положению 4–20 мА

2019-06-02View Original

Thread Content

Сегодня, при проверке обратной связи по положению, ток при переходе клапана с открытого положения в закрытое состояние снизился с 20 до 4 мА, а затем снова вернулся к уровню 20 мА. Затем плату отнесли, чтобы настроить потенциометр, и ток снизился с 20 до 16 мА. В итоге пришлось долго возиться, прежде чем получилось настроить на 4-20 мА. Хотел бы спросить у всех, как правильно выбрать подходящий диапазон 4–20 мА? Затем я разобрал один устройство, которым раньше не пользовался, и отсоединил провода потенциометра, чтобы измерить сопротивление. При каждом повороте на 90 градусов сопротивление постепенно снижается с 5,26 до 4,02, затем до 2,72 и до 1,227, после чего вновь возвращается к значению 5,26. В режиме cw сопротивление при вращении по часовой стрелке увеличивается постепенно. Сопротивления CCW убывают от большего к меньшему.
Reply #22019-06-02
Этот потенциометр вращается на 360°. 1. Во время настройки сначала найдите положение, когда происходит переход от максимального значения к минимальному, затем поверните его на 180° и запишите это положение. 2. Использовать эту точку в качестве средней точки для сигнала 4–20 мА (12 мА). 3. Поставьте клапан в среднее положение и закрепите соединение с потенциометром. 4. Выход, регулирующий состояние открытия/закрытия клапана, — 4–20 мА.
Reply #32019-06-03
Мы используем это на месте для клапанов — они вращаются на 90 градусов от закрытого положения к открытому.
Reply #42019-06-06
Есть определенный диапазон использования, его необходимо выяснить в процессе практической настройки

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.