Thread Content
Уровень жидкости в котле каталитического внешнего теплообменника измеряется с помощью двух датчиков уровня: магнитных переключателей и датчиков с двумя фланцами. Они установлены по обе стороны от котла; разница в их показаниях составляет более 20 процентов. Каждый датчик может использоваться как для дистанционного, так и для локального измерения уровня. Согласно техническим спецификациям, в котле должен сохраняться одинаковый уровень жидкости; разница в 20 процентов свидетельствует о нарушении этого принципа. Нужно объяснение?
Разница уровней жидкости превышает 20 единиц. По моим расчетам, причины этого следующие: 1. Конструкция входа для подачи жидкости — чем ближе он к тому или иному датчику уровня, тем выше показывается уровень жидкости в этой зоне. 2. Наличие внутри котла элементов, препятствующих равномерному потоку жидкости, приводит к отклонениям уровня жидкости. 3. Неравномерное давление внутри котла также может вызывать несоответствия в показаниях уровня жидкости
1. Сначала убедитесь, что с прибором всё в порядке. Четко сообщите службе технологий, что с моим прибором проблем нет, и попросите их найти причину; 2 Чтобы выяснить, какие именно причины этого вызвали, нужно найти чертежи оборудования и изучить его внутреннюю конструкцию.
Твой подход неверен. То, что ты говоришь о возможности передачи сигналов как на расстоянии, так и непосредственно на месте, означает лишь то, что с передачей сигналов от двух уровнемеров всё в порядке. Это не говорит о том, какой из уровнемеров будет использоваться, а какой — нет. Поэтому правильный подход заключается в том, чтобы определить, какой уровнемер работает корректно, а тот, который работает некорректно, необходимо срочно откалибровать!
Написано неправильно. Речь не о подготовке, а об точности