Датчик дифференциального давления прошел линейную калибровку, но во время тестирования было обнаружено, что его работа не является линейной

2019-06-05View Original

Thread Content

Просьба к экспертам дать совет: у меня есть две группы значений, полученных в результате линейной калибровки. С одной группой всё в порядке при тестировании, но с другой группой при проведении теста на измерение давления низкое давление не проявляет линейности. Диапазон измерений: от -50 мм рт. ст. до 50 мм рт. ст. При тестировании на высоком давлении результаты остаются линейными, но при тестировании на низком давлении такой закономерности нет. Например, при давлении около 40 мм рт. ст. датчик разницы давлений показывает значение около -9 мм рт. ст. По мере увеличения давления значение датчика снижается: -8 мм рт. ст., -7 мм рт. ст., -6 мм рт. ст... до 3 мм рт. ст., затем снова начинает расти и достигает 4 мм рт. ст. Но при использовании другого набора линейных коэффициентов калибровки все работает нормально. Помогите, пожалуйста, проанализировать
Reply #22019-06-05
Пришлось прочитать три раза, чтобы понять: речь идет о калибровке диапазона измерения отрицательного давления путем подачи сигнала положительного давления с стороны отрицательного давления. 1. Теоретически мембранная камера датчика разницы давлений не должна принимать сигналы с стороны отрицательного давления, которые превышают значения на стороне положительного давления (на практике многие датчики способны это делать) ; 2. Измерение отрицательного давления с помощью метода разности давлений осуществляется путем получения диапазона измерения отрицательного давления после задания диапазона измерения положительного давления ; Следовательно, диапазон от -50 мм рт. ст. до 50 мм рт. ст. следует калибровать в диапазоне от 0 до 100 мм рт. ст., а затем переносить его на рабочий диапазон измерений. Если при калибровке в диапазоне от 0 до 100 мм рт. ст. возникают проблемы с линейностью, это означает, что прибор неисправен
Reply #32019-06-05
Диапазон измерения дифференциального давления: -50 мм~50 мм вод. ст. Как правильно создать давление? Необходимо подключить низкодавлительный конец дифференциального датчика (L) к атмосферному воздуху, а на высокодавлительный конец (H) подать давление в диапазоне от -50 мм до 50 мм вод. ст. Затем следует отслеживать и записывать значения сигнала тока, выходящего от датчика, или его показания при различных значениях давления. ——Только при таком давлении дифференциальный манометр может правильно выдавать сигнал тока. . Измерение — это тоже способ оценки величины. Сначала необходимо установить правила. Без правил нет точности, нет линейности, и вообще невозможно говорить о чем-либо подобном. .
Reply #42019-06-06
Калибровка всегда производится с высоковольтного края. Диапазон измерения — 0–100 мм вод. ст. После калибровки диапазон измерений изменяется на -50~50 мм рт. ст. воды. Я тоже считаю, что проблема возникает из-за ошибок в линейной калибровке в диапазоне 0–100 мм вод.ст., но после повторной калибровки тесты проходили нормально.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.