Интересует вопрос: при прокладке кабелей управления в защитные трубы нужно ли использовать взрывозащищенные соединители? Можно ли использовать обычный соединитель? По моему мнению, защитная трубка служит лишь для защиты, а не для предотвращения взрывов. К тому же переходник – это всего лишь соединительный элемент; как его можно назвать взрывозащищенным переходником?
Reply #22019-06-08
Взрывозащищенный соединитель обеспечивает определенную герметичность, предотвращая попадание внутрь вредных газов и легковоспламеняющихся/взрывоопасных газов (относительная герметизация); кроме того, при возникновении источника огня из-за плохого контакта и других причин он способен сдержать его распространение. Это необходимо выполнить в соответствии с требованиями, иначе служба надзора за безопасностью вмешается.
Reply #32019-06-08
Если использовать для защитных трубок кабелей, то ваше понимание относительно соединения в средней части верно. Это лишь функция соединения и защиты. Одного вопроса в ответ — и вы поймёте. Как объяснить соединение защитной трубы с коробкой канала? Неужели и коробки каналов тоже должны быть полностью герметизированы для предотвращения взрыва? У коробок с канавками ведь также бывают канавочные, лестничные и с отверстиями для дренажа?
Reply #42019-06-09
Необходима ли взрывозащита для соединителей для прокладки кабелей, зависит от условий использования. Требования к взрывозащите кабельных труб заключаются в следующем: если один конец трубы находится в зоне пожара, то горючий газ, находящийся внутри трубы, не должен выйти наружу через другой конец. Это действительно имеет смысл только тогда, когда труба для прокладки проводов простирается далеко от коллекторной коробки. Хотя в целом всё классифицируется по самому высокому уровню, внутри одного устройства зоны защиты от взрывов делятся на разные категории. Обычно это зоны защиты 0 и 1; кабельные короба располагаются вдоль границ этих зон, а кабели проходят через специальные трубы, проникающие вглубь зоны. В таких случаях необходимо использовать соединители, устойчивые к взрывам ; В зоне 2 или в невзрывоопасных зонах каналы для проводов простираются глубоко внутрь помещения, поэтому для трубопроводов не требуется использование взрывозащищенных соединений. Защита соединений для прокладки проводов от взрывов и от них — на первый взгляд разницы не так уж много, но защита от взрывов — это результат сертификации. Лично я предпочитаю использовать взрывозащищенные соединители, поскольку их качество изготовления и прочность выше, чем у продуктов, не прошедших сертификацию.
Reply #52019-06-10
Проблема в том, что для подключения защитной трубки к приборному щиту существует два способа. При одном из них используется соединитель Грандфитт, при этом соединение не является непрерывным, поэтому отсутствует эффект герметизации. Во втором случае используется гибкая трубка, но и здесь необходимо установить устройства герметизации на обоих концах гибкой трубки. Эффективно выполняют защитную функцию от взрывов герметичные соединители или устройства герметизации. Какова защита от взрывов при использовании соединительных элементов с разъемами в защитных трубах? Какую функцию по предотвращению взрывов выполняют так называемые взрывобезопасные соединители?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.