От распределительной комнаты до щита управления двигателем проложен электропитающий кабель марки 150 с длиной 30 метров. Сейчас хотим измерить сопротивление изоляции этого кабеля. Как именно это сделать? Я использую мегаомметр. Кто-нибудь, помогите!
Reply #22019-06-14
1. Проверить исправность мегаомметра; 2. Отключите кабели питания с обоих концов ; 3. Изоляция между проводами: проверка сопротивления между каждым проводом и каждым другим проводом ; 4. Изоляция между линией и экраном: изоляция между сигнальной линией и экраном ; 5. Изоляция между экранами (кабель с разделенными экранами): измерение изоляции между защитными слоями ; 5. Изоляция с оболочкой: сопротивление провода или общей экранной пластины оболочке и сопротивление оболочки земле ; 6. Изоляция от земли: измеряется изоляция всех проводов от земли при их коротком замыкании друг с другом. Обычно достаточно сделать 1, 2, 3, 6.
Reply #32019-06-15
Просто, как с новым кабелем: проверьте с помощью мультиметра.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.