В последовательном управлении что такое основной контур, а что — вспомогательный контур, и как их вводить в эксплуатацию?
Уровень жидкости — это основной параметр, а расход — вспомогательный. Когда расход и уровень жидкости стабильны, включается последовательное управление
То, что нужно контролировать, — это основная цепь? Сначала вспомогательное, потом основное?
Сначала включите автоматический режим контроля потока, а режим управления уровнем жидкости — вручную. Стабилизируют уровень жидкости путем постоянного изменения значения расхода. После того, как уровень жидкости стабилизируется в течение некоторого времени, подается регулировка расхода в серийном режиме, а уровень жидкости — в автоматическом режиме.
Меня больше интересует, чем управляется FIC36024 — температурой? Является ли уровень жидкости в резервуаре для обратного потока фактором, влияющим на объем обратного потока, а температура на вершине колонны или при выкачке — фактором, определяющим объем добываемой сырья?
Эта система управления представляет собой каскадную систему управления уровнем жидкости (LIC-36002) и расходом (FIC-36026). Зависимая величина FIC-36026 — это расход жидкости, вытекающей из насоса P3605. Расход жидкости из насоса P3605 разделяется на два потока (FI-36025 и FI-36024); поэтому входным сигналом для FIC-36026 является сумма значений FI-36025 и FI-36024. Почему бы просто не измерить расход жидкости в главном трубопроводе, откуда поступает жидкость от насоса P3605? Это потому, что над FI-36024 существует ещё одна система управления — система управления расходом FIC-36024. При условии постоянной скорости вращения насоса P3605 его расход на выходе также остается постоянным; увеличение расхода в FI-36024 неизбежно приводит к снижению расхода в FI-36025. Однако на практике, когда меняется расход жидкости на выходе насоса P3605, меняется и его выходное давление. Для более эффективной динамической регулировки используется метод измерения суммы давлений в двух ветвях трубопровода, после чего полученные значения передаются в устройство FIC-36026.
Процесс ввода в эксплуатацию системы последовательного управления: сначала переводят LIC-36002 и FIC-36026 в режим ручного управления, при этом с помощью ручного управления двумя контрольными клапанами уровень жидкости и расход жидкости приводятся к значениям, соответствующим параметрам проекта. Затем отрегулируйте ручной выход LIC-36002 так, чтобы отклонение FIC-36026 составило ноль, и переведите FIC-36026 в автоматический режим. Вручную управляйте режимом выхода LIC-36002, чтобы уровень жидкости соответствовал параметрам процессного проектирования, после чего переведите FIC-36026 в автоматический режим.
24 — управление температурой чувствительной платы; температура чувствительной платы, объем потока, поступающего снаружи, уровень жидкости в резервуаре для возврата жидкости — сумма значений, получаемых снаружи, и объема возвращаемой жидкости
Можно ли понимать это так: когда все входы подключены в последовательную схему, если изменить значение установки уровня жидкости, то сигнал будет передаваться на устройство 36026. Поскольку значение настройки чувствительного элемента остается неизменным, значение на устройстве 36024 также не меняется; меняется только значение на устройстве 36025
Да. Кроме того, когда из-за помех происходят колебания в показателях 36024 (например, колебания давления на выходе насоса), 36025 также корректирует свои значения для компенсации изменений в показателях 36024.