Битые символы в коммуникации 485 у электромагнитного расходомера

2019-06-11View Original

Thread Content

На месте обработки сточных вод установлен электромагнитный расходомер, предназначенный для измерения расхода очищенной воды. Эти данные собираются с помощью устройства сбора данных и передаются на платформу городского управления охраны окружающей среды; Передача данных между электромагнитным расходомером и устройством сбора данных осуществляется по протоколу 485. В начале работа оборудования и передача данных происходили нормально. Через некоторое время на устройстве сбора данных появились бессмысленные символы (иногда все было в порядке, а иногда — бессмысленные символы). На дисплее электромагнитного расходомера показатели расхода были нормальными. Таким образом, можно сделать вывод, что проблема заключается в коммуникации по интерфейсу 485 между электромагнитным расходомером и устройством сбора данных. Производитель устройства для сбора данных сказал, что проблема не в их оборудовании. Когда измерительный прибор был отправлен на проверку к производителю, оказалось, что коммуникация по протоколу 485 также работает нормально. Встречались ли с такой ситуацией? Или какие места можно проверить?
Reply #22019-06-12
В трубопроводной части магнитного расходомера не должно быть значительного тока утечки, к тому же поблизости должна быть надлежащая заземляющая система. Проверьте, нет ли такой ситуации; это единственное, что приходит мне в голову
Reply #32019-06-12
1. Заменить на экранированную пару с высоким качеством. 2. Использовать сеть резисторов и конденсаторов для фильтрации и снижения шума. 3. Снизить скорость передачи данных
Reply #42019-06-12
1. Параметры связи между устройством сбора данных и расходомером не совпадают, включая адрес, скорость передачи данных, проверку четности/нечетности и бит остановки; 2. Плохое качество связи, в основном из-за проблем с экранированием кабелей связи. Если расстояние между устройствами велико, рекомендуется увеличить сопротивление терминалов ; 3. Ошибка в приборе для сбора данных.
Reply #52019-11-30
Кажется, с анализатором данных проблема серьезнее.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.