Thread Content
1. При проектировании диаметра регулирующего клапана его обычно делают на один или два размера меньше, чем диаметр трубопровода, но не меньше самого минимального допустимого размера? Зачем так спроектировать? Есть нормативная основа? 2. Для таблицы данных, предоставленной проектным институтом, разные производители после расчетов указывают одинаковый диаметр клапана? В этом проекте был использован регулирующий клапан незнакомого бренда. Размеры клапана, указанные производителем, оказались такими же, как и размеры трубопровода. При нормальном расходе жидкости степень открытия клапана достигала 80%. С клапанами марки FISHER подобного не случалось: у них размеры клапанов всегда были меньше размеров трубопровода, а степень открытия также была не такой высокой. . . )
Размеры рассчитываются, их не уменьшают на один-два размера сразу; у разных производителей это нормально. 80% изделий оказываются слишком большими
Размер клапана не зависит от размеров трубопровода; он определяется параметрами рабочей среды: плотностью, давлением, вязкостью, разницей давлений, температурой и т. д. На основе этих данных рассчитывается значение KV, что позволяет выбрать подходящий клапан
Размер регулирующего клапана не имеет прямой связи с размером трубопровода: он может быть немного меньше или совпадать с ним. Конкретный размер поршня клапана должен быть рассчитан каждым производителем клапанов. При нормальном расходе открывание на 80% — это довольно много, но это не обязательно; нужно учитывать, насколько велика разница между максимальным и нормальным расходом в условиях вашего процесса.
1. При проектировании диаметра регулирующего клапана его обычно делают на один или два размера меньше, чем диаметр трубопровода, но не меньше самого минимального допустимого размера? Зачем так спроектировать? Есть нормативная основа? →В обычных условиях ваше понимание верно. Обычно сужение происходит только на два уровня, причем оно не может быть меньше половины первоначального размера; для этого существуют соответствующие стандарты. Это также связано с учетом напряжений в трубопроводах. Что касается уменьшения диаметра, то необходимо учитывать стоимость приобретения клапанов, а также проблемы, связанные с качеством регулировки. Ваш второй вопрос заключается в следующем: при большом диаметре отверстия угол его открытия постоянно остается малым, что также негативно сказывается на качестве регулировки. 2. Для таблицы данных, предоставленной проектным институтом, разные производители после расчетов указывают одинаковый диаметр клапана? В этом проекте был использован регулирующий клапан незнакомого бренда. Размеры клапана, указанные производителем, оказались такими же, как и размеры трубопровода. При нормальном расходе жидкости степень открытия клапана достигала 80%. С клапанами марки FISHER подобного не случалось: у них размеры клапанов всегда были меньше размеров трубопровода, а степень открытия также была не такой высокой. . . ) → У каждого производителя существуют отличия в внутреннем дизайне клапанов; даже если речь идет о клапанах с одним седлом и одинаковым диаметром (внутренним диаметром), тем не менее будут иметься различия. По сравнению с отечественными клапанами аналогичного диаметра, у клапанов FISHER значение CV выше, чем у клапанов других производителей. Кроме того: регулирующие клапаны для небольших мастерских следует использовать с осторожностью.
При выборе регулирующего клапана нет прямой связи с диаметром трубопровода. Обычно мы предпочитаем использовать клапаны с таким же диаметром, как и у трубопровода. Затем, исходя из разницы давлений по обе стороны клапана и расхода жидкости в условиях эксплуатации, определяется степень открытия клапана. Если степень открытия слишком мала, выбирается клапан меньшего диаметра для последующих расчетов. Если же степень открытия превышает 80%, рассматривается возможность увеличения диаметра клапана или изменения характеристик регулировки его элементов.
Характеристики регулирующего клапана в основном определяются поршнем, седлом и исполнительным механизмом. Размер корпуса клапана должен соответствовать требованиям к его функционированию — он не должен мешать правильной работе сердечника и седла клапана (его диаметр не может быть меньше диаметра седла клапана). Размер корпуса влияет лишь на его стоимость. Обычно эффективный диаметр регулирующего клапана (диаметр сердечника) меньше размера трубопровода, поэтому ситуация, когда диаметр отверстия клапана меньше диаметра трубопровода, встречается довольно часто. Если для клапанов FISHER не использовать их стандартный диаметр, а потребуется более большой размер соединения, компания приварит по одному переходнику с каждой стороны, после чего продаст их вам по специальной цене при заказе.