Несколько дней назад **эксперты, приглашенные организацией, провели проверку нашей компании и выявили один риск: в системах SIS и DCS отсутствуют отдельные источники бесперебойного питания». В нашей компании системы DCS и SIS используют один и тот же источник питания типа UPS; кроме того, они получают питание от сети. Панели управления обеими системами являются независимыми. Согласно «Стандартам проектирования систем питания приборов» (HG/T 20509-2014), «Стандартам проектирования систем питания приборов в нефтехимической промышленности» (SH/T 3082-2003) и «Руководству по выявлению и устранению потенциальных опасностей в предприятиях, работающих с опасными веществами» (Аньцзянь Цзунгуань Сань [2012] № 103), указано лишь на необходимость наличия источника питания типа UPS, но не упоминается необходимость наличия отдельного источника питания для каждой из систем. Прошу у всех совета: существуют ли какие-либо другие нормативы или **правительственные постановления, предусматривающие обязательное наличие отдельных источников бесперебойного питания для систем SIS и DCS в химических установках?
«Стандарты проектирования систем безопасности в нефтехимической промышленности» (GB/T 50770 – 2013), пункт 5.0.16: Для электроснабжения систем безопасности рекомендуется использовать двойные источники бесперебойного питания. Толкование положений: 5.0.16 В системах безопасности крупных нефтехимических производственных установок должны использоваться две независимые системы бесперебойного питания. Главное управление по надзору за безопасностью приводит следующее толкование: «Стандарты определения потенциально серьезных рисков в области производства в химической промышленности и при производстве опасных химикатов». «14. В химических производственных установках не обеспечено двойное электроснабжение в соответствии с **стандартами; в автоматизированных системах управления отсутствуют источники бесперебойного питания». Основная цель данного положения — с точки зрения аппаратного обеспечения повысить безопасность важных компонентов химических производственных установок и систем управления путем использования двойного источника питания для этих установок, а также путем применения источников бесперебойного питания для систем управления. Основными стандартами, к которым относятся эти требования, являются «Стандарты проектирования систем электроснабжения» (GB50052-2009) и «Технические стандарты проектирования электроснабжения производственных установок в нефтехимической промышленности» (SH3038-2000). Например, 21 февраля 2017 года на предприятии «Лишин Хуаганг» в Алашан-Лиге, Внутренняя Монголия, произошел взрыв в реакторе на производстве ***-амина. В результате этого погибли 2 человека, еще 4 получили ранения. По результатам расследования выяснилось, что производственное предприятие начало вновь работать без надлежащего оборудования для аварийного электроснабжения. Из-за сильных снегопадов на промышленной территории полностью прервалось электроснабжение, в результате чего оборудование для аварийного электроснабжения предприятия оказалось бесполезным. Это привело к тому, что реакторы на заводе по производству ***амина не могли быть охлаждены, что и стало причиной взрыва. ” От химических предприятий требуется наличие двойного источника питания, а в системах автоматизации — источников бесперебойного питания. Что касается того, что «у устройств SIS и систем DCS необходимо отдельно обеспечить бесперебойное питание», вы можете проконсультироваться с экспертом: на чем основано это требование? Если стоимость корректировок невелика, проводите их согласно мнению экспертов.
Пусть эксперты предоставят доказательства. . Сейчас порог входа для экспертов слишком низкий.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем fpiliuwei 14.06.2019 в 13:41. Если источники питания UPS для систем SIS и DCS должны быть разделены, то необходимо ли также разделить источник питания самого UPS? Должен ли он поступать от разных главных трансформаторов? При разработке стандартов необходимо учитывать техническую осуществимость, а также соответствие реальным условиям. Область применения норм широка, их нельзя произвольно завышать, иначе это затруднит их практическое использование. Кто сказал, что DCS и SIS обязательно должны питаться от отдельных UPS? Пусть назовет имя реального проекта — тогда скажем ему, что нужно это изучить*.
Вопрос эксперта неверен, но и подход вашей компании также неправильный. SIS нужны две системы UPS
Конечно, у вас уже существующие проекты, об этом можно сообщить специалистам; соответствие стандартам желательно, но не обязательно использовать два набора
Это определенно неправильно. Что такое SIS? У SIS должны быть две независимые системы UPS, работающие в режиме резервирования друг друга. У самого SIS требуется ровно две такие системы. У вас ещё и с DCS общий набор.
По расчетам, если емкость вашего источника бесперебойного питания достаточна для покрытия нагрузки SIS, то проблем не будет, их можно использовать совместно. При условии, что это не крупное предприятие по производству нефтехимикатов. Конечно, если есть место, будет лучше установить отдельный источник бесперебойного питания для SIS. Если у SIS мало единиц, то и ёмкость UPS будет невелика, поэтому он становится дешевле. Лучше вообще не спорить с экспертами: lol
На основании чего? В чем основание для такого утверждения?
Это ведь не обязательное требование. Если бы эксперты действительно были такими крутыми, они бы разослали приказы всем компаниям из группы CNPC и Sinopec с требованием внести изменения. Но им наплевать на вас.
Если есть ИБП с сертификацией по уровню SIL, его можно рассмотреть отдельно. Потому что простое разделение и независимая настройка не способствуют повышению их надежности и доступности.
Теперь конфигурация должна быть такой: отдельные системы SIS и две отдельные системы DCS.
Почему эксперты снова поднимают такие вопросы, не имеющие никаких оснований в правилах?
Сначала найдите стандарты, на которые опирался проектный документ при его разработке. Если только ** не будет издано специального документа с указаниями по корректировке, в противном случае достаточно соблюдать соответствующие стандарты проектирования того времени. Сейчас все — лицемеры, они вредят предприятиям.
Конечно, рекомендуется использовать совместно системы пожаротушения, GDS, DCS и SIS, а также резервные источники питания UPS