Thread Content
Например, если характеристика расхода клапана — это равные проценты, то во время настройки часто можно наблюдать ситуацию, когда при выходном значении 25% положение клапана составляет 50%, а при выходном значении 50% — 70%. Можно ли тогда считать, что выходной сигнал позиционера также задается в процентах? Раз уж сам клапан уже работает в процентном режиме, не является ли ошибкой настройка позиционера также в процентах?
Характеристики расхода не связаны с выходным сигналом позиционера и степенью открытия клапана: при выходном сигнале позиционера 25% положение клапана составляет 50%, поэтому необходимо регулировать ход клапана.
Да, ошибка, но есть одно условие: характеристики потока у детектора в настоящее время бесполезны, и достаточно просто настроить детектор в линейном режиме
Согласно приведенной ниже схеме, регулирующий клапан должен обладать различными характеристиками пропускания, чтобы соответствовать характеристикам управляемого объекта. А именно, с помощью нелинейности регулирующего клапана корректируется нелинейность характеристик технологического оборудования, что позволяет сделать весь регулирующий систему линейной. Влияние характеристик регулирующего клапана на коррекцию характеристик технологического оборудования также применимо к взаимосвязи между позиционером и регулирующим клапаном. Иными словами, с помощью указателя характеристик, расположенного в левом нижнем углу на рисунке, можно сделать так, чтобы зависимость расхода через регулирующий клапан, находящийся в правом верхнем углу, от сигнала имела линейный характер; то же самое верно и в обратном случае. Также можно использовать нелинейные позиционеры, чтобы придать регулирующему клапану с линейной характеристикой определенную нелинейную характеристику расхода. Характеристики позиционера — это кривая зависимости между входными и выходными сигналами позиционера, которую можно непосредственно наблюдать по этим сигналам ; Характеристики регулирующего клапана — это соотношение между положением клапана в процессе регулирования (или, другими словами, выходным сигналом позиционера) и расходом жидкости, проходящей через клапан. Это соотношение невозможно определить без специального оборудования. ◆ В большинстве случаев используются регулирующие клапаны с определенными характеристиками потока в сочетании с позиционерами с линейными характеристиками. В таком случае характеристики потока у регулирующего клапана + позиционера совпадают с характеристиками потока самого регулирующего клапана ; ◆ Но! Есть также немногие производители регулирующих клапанов, которые делают характеристики расхода у своих клапанов линейными, а затем в соответствии с требованиями клиентов устанавливают датчики с другими характеристиками. В таком случае характеристики потока регулирующего клапана + позиционера определяются позиционером. (Это встречается крайне редко; такие клапаны используются лишь в случаях, когда требуются импортные клапаны или когда необходимы особые характеристики потока.) ◆ Конечно, если характеристики потока у самого регулирующего клапана не соответствуют требованиям, их можно изменить с помощью позиционера. Таким образом можно скорректировать характеристики потока у регулирующего клапана с использованием позиционера. Внимание! Используется регулирующий клапан с определенными характеристиками потока в сочетании с позиционером с линейными характеристиками. Это то, что делается в подавляющем большинстве случаев. Если невозможно определить какие-либо характеристики регулирующего клапана, то необходимо настроить позиционер соответственно этим характеристикам.
Вы правы, если клапан уже обладает стопроцентной характеристикой, то линейность позиционера будет достаточна, и в совокупности это будет соответствовать стопроцентному соотношению. Однако некоторые клапаны по своей конструкции не могут иметь процентную характеристику; к таким клапанам относятся эксцентриковые клапаны, полусферические клапаны, шаровые клапаны, бабочковые клапаны и т. д. Их характеристики имеют приблизительно линейный характер, поэтому необходимо настроить позиционер на процентную характеристику, в результате чего получается процентная характеристика в целом. Локатор можно настроить по любым параметрам с помощью пульта управления.