Например, если характеристика расхода клапана — это равные проценты, то во время настройки часто можно наблюдать ситуацию, когда при выходном значении 25% положение клапана составляет 50%, а при выходном значении 50% — 70%. Можно ли тогда считать, что выходной сигнал позиционера также задается в процентах? Раз уж сам клапан уже работает в процентном режиме, не является ли ошибкой настройка позиционера также в процентах?
Reply #22019-06-14
Характеристики расхода не связаны с выходным сигналом позиционера и степенью открытия клапана: при выходном сигнале позиционера 25% положение клапана составляет 50%, поэтому необходимо регулировать ход клапана.
Reply #32019-06-14
Да, ошибка, но есть одно условие: характеристики потока у детектора в настоящее время бесполезны, и достаточно просто настроить детектор в линейном режиме
Reply #42019-06-14
  Согласно приведенной ниже схеме, регулирующий клапан должен обладать различными характеристиками пропускания, чтобы соответствовать характеристикам управляемого объекта. А именно, с помощью нелинейности регулирующего клапана корректируется нелинейность характеристик технологического оборудования, что позволяет сделать весь регулирующий систему линейной.      Влияние характеристик регулирующего клапана на коррекцию характеристик технологического оборудования также применимо к взаимосвязи между позиционером и регулирующим клапаном.   Иными словами, с помощью указателя характеристик, расположенного в левом нижнем углу на рисунке, можно сделать так, чтобы зависимость расхода через регулирующий клапан, находящийся в правом верхнем углу, от сигнала имела линейный характер; то же самое верно и в обратном случае.     Также можно использовать нелинейные позиционеры, чтобы придать регулирующему клапану с линейной характеристикой определенную нелинейную характеристику расхода.      Характеристики позиционера — это кривая зависимости между входными и выходными сигналами позиционера, которую можно непосредственно наблюдать по этим сигналам ;   Характеристики регулирующего клапана — это соотношение между положением клапана в процессе регулирования (или, другими словами, выходным сигналом позиционера) и расходом жидкости, проходящей через клапан. Это соотношение невозможно определить без специального оборудования.   ◆ В большинстве случаев используются регулирующие клапаны с определенными характеристиками потока в сочетании с позиционерами с линейными характеристиками. В таком случае характеристики потока у регулирующего клапана + позиционера совпадают с характеристиками потока самого регулирующего клапана ;   ◆ Но! Есть также немногие производители регулирующих клапанов, которые делают характеристики расхода у своих клапанов линейными, а затем в соответствии с требованиями клиентов устанавливают датчики с другими характеристиками. В таком случае характеристики потока регулирующего клапана + позиционера определяются позиционером. (Это встречается крайне редко; такие клапаны используются лишь в случаях, когда требуются импортные клапаны или когда необходимы особые характеристики потока.) ◆ Конечно, если характеристики потока у самого регулирующего клапана не соответствуют требованиям, их можно изменить с помощью позиционера. Таким образом можно скорректировать характеристики потока у регулирующего клапана с использованием позиционера.   Внимание! Используется регулирующий клапан с определенными характеристиками потока в сочетании с позиционером с линейными характеристиками. Это то, что делается в подавляющем большинстве случаев. Если невозможно определить какие-либо характеристики регулирующего клапана, то необходимо настроить позиционер соответственно этим характеристикам.
Reply #52019-06-24
Вы правы, если клапан уже обладает стопроцентной характеристикой, то линейность позиционера будет достаточна, и в совокупности это будет соответствовать стопроцентному соотношению. Однако некоторые клапаны по своей конструкции не могут иметь процентную характеристику; к таким клапанам относятся эксцентриковые клапаны, полусферические клапаны, шаровые клапаны, бабочковые клапаны и т. д. Их характеристики имеют приблизительно линейный характер, поэтому необходимо настроить позиционер на процентную характеристику, в результате чего получается процентная характеристика в целом. Локатор можно настроить по любым параметрам с помощью пульта управления.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.