Thread Content
Можно ли подключить защитный барьер к PLC? Можно ли подключить сигналы типа «инсектицид»?
Можно. Защищенная цепь обычно включает в себя показатели на месте, кабели и защитные решетки. Это связано с системой, а не с картами.
Защитные решетки обычно устанавливаются снаружи, в корпусе ПЛК; карты ПЛК достаточно получать стандартные сигналы от защитных решеток.
Когда ешь шашлыки, не обязательно пить пиво — можно и спиртное!
Не нужно ли устанавливать отдельный шкаф для защиты? Можно ли подключить защитный барьер непосредственно к карте PLC? Отличается от шкафов защиты DCS?
Отдельный шкаф для защитного барьера подойдёт. Места нет, можно положить в шкаф для контроллеров. Не понимаю, что вы имеете в виду
Вероятно, у этого коллеги используется не так много ПЛК; защитные устройства для ПЛК совпадают с теми, что используются в ДСУ. Возможно, различия заключаются в моделях источников сигналов, но в остальном всё одинаково. Если у вас мало мест для установки защитных реле, можно найти в корпусе PLC подходящее место для установки направляющих, а затем подать сигнал на 24 В. Если объем велик, можно отдельно установить шкаф с защитным устройством.
Можно просто в одном шкафу
Можно. Здесь есть подробное описание шкафов PLC: http://www.fbzyg.com/chanpin/
Точно как DCS! Узнав о PLC, вы поймете, что на самом деле он очень мощный! Только слишком сложно по сравнению с DCS!
Одна фраза пробудит человека из сна! Этот брат использует точные слова, логика у него четкая, а примеры подобраны уместно: lol
С любыми блюдами можно есть арахис — та же логика. Ха-ха