Thread Content
В каком месте правильно устанавливать аварийный клапан отключения в зоне хранения легковоспламеняющихся веществ? Спасибо.
Горючие жидкости при комнатной температуре могут храниться за огнезащитным экраном, а также в зоне насосов; Жидкие углеводороды наливаются в контейнер у входа для подачи. (Ответ дан по памяти, нормы не проверялись)
У основания резервуара, однако перекрывающий клапан должен иметь кнопку управления на месте, расположенную вне зоны пожарной безопасности
Расположен сзади клапана у дна резервуара; управление осуществляется через DCS.
Его нужно устанавливать как при импорте, так и при экспорте, верно? Условия по расстоянию действуют только при импорте, см. пункт 6.4.1 правил для нефтехимической промышленности
Никогда не видел таких, установленных снаружи водоудерживающего барьера.
Стандарты проектирования пожарной безопасности для нефтехимических предприятий GB50160-2008 (версия 2018 года), пункт 7.2.15: У оборудования для переработки сжиженных углеводородов и горючих жидкостей, температура кипения которых равна или превышает температуру самовоспламенения, на трубопроводах, ведущих к насосам, должны быть установлены клапаны отключения в непосредственной близости от основания оборудования. Если объем оборудования превышает 40 м³, а расстояние до насоса меньше 15 м, то такие клапаны отключения должны быть ручными, с возможностью дистанционного управления. Расстояние от кнопок управления дистанционным клапаном до насоса не должно превышать 15 м.
Клапан отключения расположен у основания резервуара, а кнопка экстренного выключения должна находиться за ограждением зоны резервуаров для удобства использования в чрезвычайных ситуациях.
Необходимо настроить как импорт, так и экспорт; обычно это делается внутри дамбы