Система регулирования имеет большие колебания

2019-06-21View Original

Thread Content

Три идентичных комплекта оборудования, каждый из которых имеет собственный регулятор расхода входящей жидкости. Регулирующие клапаны устройств A и B оставались стабильными без колебаний после того, как DCS перешел с ручного на автоматический режим. Когда регулятор устройства C переходит с ручного в автоматический режим, происходят значительные колебания расхода с прыжками. По результатам проверки параметры настройки P, I, D для устройств A, B и C оказались полностью одинаковыми. После перевода контрольной комнаты в режим ручного управления также не наблюдалось колебаний у регулирующего клапана на месте. Подскажите, в чём причина?
Reply #22019-06-21
При ручном управлении угол открытия клапана фиксирован, но есть ли колебания расхода?
Reply #32019-06-21
По словам автора поста, после перехода на ручное управление работает стабильно, так что с самим углом открытия клапана проблем быть не должно. Проверьте логику управления: не происходит ли дрейфа или колебаний сигнала потока, есть ли помехи. Когда регулирующий клапан настроен в ручном режиме, остаются ли стабильными другие параметры на входе и выходе? А что происходит при переходе на автоматический режим?
Reply #42019-06-21
Причины многочисленны: существуют проблемы, связанные с самой системой с определенными условиями ее работы, проблемы, вызванные нестабильными колебаниями в работе системы, а также проблемы, связанные с нерациональной настройкой параметров PID. У параметров PID нет фиксированного значения; их необходимо корректировать и оптимизировать для разных систем. Поэтому необходимо тщательно изучить каждую ситуацию по отдельности.
Reply #52019-06-22
Причин много, ты их не можешь понять, я тоже. PID: три «быка», по три головы у каждого; все три форсунки кусаются. Просто экспериментируй с ним, возись с ним несколько дней — может быть, когда-нибудь тебе удастся его настроить. . . . Желаю вам успехов. Желаю тебе премии, чтобы содержать двух любовниц.
Reply #62019-06-25
Автор пишет, что в ручном режиме работает стабильно, а в автоматическом — наблюдаются большие колебания. Если речь идет о пневматическом клапане, автор может проверить, нет ли у цилиндра утечек воздуха
Reply #72019-07-14
При отдельном тестировании клапана после системного останова было обнаружено, что он работает с трудом и не плавно; при уровне 60% наблюдаются сильные колебания (он то опускается до уровня 30%, то поднимается до 60%, и требуется более 30 секунд, чтобы стабилизироваться на уровне 60%).
Reply #82019-07-14
Давайте вместе проанализируем причины. Клапан представляет собой регулирующий клапан с шаровым узлом под углом 60 градусов; при закрытии клапана слышен звук столкновения седла клапана с его диском. Я считаю, что вероятность сбоя в исполнительном механизме очень мала.
Reply #92019-07-15
Просто поменяйте регулятор C на регулятор A или B, и вы узнаете, в чем проблема
Reply #102019-07-16
Особое внимание уделяется детальной проверке внутренних компонентов клапана: проверяется, не ослабли ли элементы клапана и его шток, не ослабла ли прокладка клапана, состояние уплотнительных материалов на штоке, а также поверхность V-образного шарика клапана.
Reply #112019-08-07
Сначала вам нужно примерно определить, вызваны ли проблемы с работой — заедание и неравномерная работа — позиционером или самим клапаном. Ручное управление на всем протяжении — желательно сравнить ощущения от работы с другими клапанами того же типа. Я думаю, что проблема в основном в самом клапане; если есть возможность, рекомендуется его демонтировать для проверки.
Reply #122019-08-08
Согласно описанию автора, проблема, вероятно, связана с клапанами; рекомендуется проверить клапаны, давление воздуха и позиционер. При необходимости следует заменить клапан. Если заменить клапан невозможно, необходимо также решить проблему его колебаний. Что касается параметров PID, то при одинаковом оборудовании и условиях работы они в основном совпадают.
Reply #132019-09-06
Эта проблема уже решена! Клапан был отправлен в мастерскую по ремонту клапанов для демонтажа; не было обнаружено никаких неисправностей. После очистки внутренних компонентов клапана они снова собираются с исполнительным механизмом. После проверочных тестов работа клапана стала нормальной.
Reply #142019-09-06
Я хотел написать, что автор темы «следит за развитием обсуждения и активно отвечает», но рука дрогнула, и причины оценки вышли сразу
Reply #152019-09-06
;P;P;P, к счастью, это не была перевод средств кому-то ещё — от волнения я добавил лишнюю серию нулей.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.