Хотел бы узнать: какова обычно связь между шкафом системы GDS и контроллером? Когда объем производства невелик, разве не используется прямо контроллер?·
Reply #22019-06-25
Судя по рисунку, GDS предназначен только для сигнализации и не используется для блокировки клапанов, насосов и т. д. В соответствующих стандартах четко прописано все, что касается установки горючих токсичных газов и сигнализаторов.
Reply #32019-06-25
О, круто, что есть вторая картинка. Ваш вопрос слишком общий.
Reply #42019-06-26
Согласно документу Главного управления по надзору за безопасностью № 116 от 2014 года, система сигнализации должна быть отдельной и не может быть интегрирована в DCS/PLC
Reply #52019-06-26
I. По способу составления системы
1. Когда количество датчиков обнаружения горючих и токсичных веществ велико, их обычно включают в систему GDS; например, на химических предприятиях датчики обнаружения горючих и токсичных веществ подключаются к отдельной системе GDS; 2. Если количество невелико, например, в помещениях для хранения баллонов в столовой и т. п., можно разработать контроллеры с алармами на обнаружение горючих и токсичных веществ. 3. Если использовать датчики обнаружения горючих и токсичных веществ в качестве средств безопасности, то они становятся частью системы безопасности. С точки зрения функций системы, датчики обнаружения горючих и токсичных газов могут способствовать предотвращению утечек и защите людей; другими словами, они выполняют функции, характерные для систем GDS ; Система защиты от аварий, обеспечивающая безопасность установки: в систему SIS встроены механизмы интерлокуирования. Например, в установке EVA осуществляется контроль за концентрацией горючих газов в зоне реакции; при высокой концентрации реакция прекращается, что предотвращает возникновение пожаров и взрывов ; Система взаимодействия с пожарной охраной: контроллер GDS может быть подключен к системе пожарной сигнализации. На рисунке 2 показаны вышеупомянутые три функции, но система GDS обычно не использует один и тот же коммутатор с системой пожарного контроля. Три способа относительно независимы.
Reply #62019-06-26
Системный шкаф не связан напрямую с контроллером. Контроллер предназначен для управления подключаемыми картами и картами связи, не обладает функцией прямого подключения кабелей. За исключением PLC
Reply #72019-06-26
Мне кажется, что это неправильно. Во многих заводах есть шкафы GDS и контроллеры. На этой схеме показано, что используется система цепного управления с контроллерами. Значит ли это, что если в компании нет системы газового цепного управления, то шкафы GDS становятся ненужными? ? ?
Reply #82019-06-26
Мне кажется, что это неправильно. Во многих заводах есть шкафы GDS и контроллеры. На этой схеме показано, что используется система цепного управления с контроллерами. Значит ли это, что если в компании нет системы газового цепного управления, то шкафы GDS становятся ненужными? ? ? В основном хочу узнать об этом
Reply #92019-06-26
Здравствуйте, судя по рисунку, мне кажется, что это неправильно. Во многих заводах есть шкафы GDS и контроллеры. На этом рисунке показано, что используется система взаимосвязи с контроллерами. Значит ли это, что если у компании нет системы газовой безопасности, то шкафы GDS не нужны? ? ?
Reply #102019-06-26
Я это знаю, но на рисунке показано, что используется система цепной связи с контроллером. Значит ли это, что если у компании нет системы цепной связи с газом, то GDS не нужен? ? ? Например, если есть только датчики газа на цехе, как подключить к контроллеру GDS?
Reply #112019-06-26
Мне кажется, что это неправильно. Во многих заводах есть шкафы GDS и контроллеры. На этой схеме показано, что используется система цепного управления с контроллерами. Значит ли это, что если в компании нет системы газового цепного управления, то шкафы GDS становятся ненужными? ? ? Давайте приведем пример: у детекторов газа всегда есть цепочка соединений с контроллером. Как же тогда можно подключить GDS?
Reply #122019-06-26
Во-первых, ответ с 5-го этажа был отличным. Можно взять за ориентир. Во-вторых, я считаю, что ваш вопрос слишком общий. Причина в том, что такое, по-вашему, шкаф GDS и определение контроллера? Значение этих двух существительных довольно общее, они не являются точными терминами. Шкаф GDS можно понимать как шкаф для размещения системы GDS — просто шкаф. Что касается контроллеров, то части управления DCS/PLC/SIS/CCS/ESD также могут считаться контроллерами. Даже цифровые приборы и безбумажные регистраторы можно назвать контроллерами.
Reply #132019-06-27
Я имею в виду, что контроллер сигнализации на самом деле ≈ шкаф GDS (шкаф GDS по сути является аналогом шкафа DCS). Просто, как показано на первом рисунке, система сигнализации может существовать и без шкафа GDS. Только сейчас требуется использование шкафа GDS. Можно ли это так понимать?
Reply #142019-06-27
Рисунок 2. Шина безопасности для блокировки точечных детекторов? Ты уверен, что сможешь?
Reply #152019-06-27
Ваш корпус GDS и контроллер сигнализации на обнаружение газа могут быть объединены в единое устройство. Однако использование общих детекторов в системе SIS определяется уровнем SIL
Reply #162019-06-29
Это — интерпретация новых стандартов, касающихся горючих и токсичных веществ; она ещё не вышла. Я хотел бы узнать, какая связь между этим контроллером и шкафом GDS
Reply #172019-06-29
Это значит, что на самом деле их можно заменять друг другом, верно? Я считаю, что это одно и то же, просто разница в количестве баллов
Reply #182019-06-29
Откуда видно, что они могут заменять друг друга?
Reply #192019-07-01
Можно ли добавить QQ1065137709, чтобы пообщаться? Я имею в виду, что эти два варианта одинаковы и оба могут выполнять одинаковые функции. Как вы думаете?
Reply #202019-07-01
Системы безопасности и системы мониторинга окружающей среды должны быть независимыми по своей природе.
Reply #212019-07-01
В четких стандартах на цепочку защитных устройств прямо указано, что нельзя использовать шину; в то время как для системы безопасности таких детекторов типа «точка» можно использовать шину. Как бы на это ни смотреть, это кажется ненадежным.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.