Проблема с индикаторами функций прибора

2019-06-30View Original

Thread Content

Что означают три колонки с последующими буквами в таблице?
Reply #22019-07-01
Например, FIC означает поток-индикация-управление
Reply #32019-07-01
Что изображено на этой картинке? Согласно стандарту HG/T 20505 2014, коды функциональных букв состоят из двух частей: первая часть — это начальная буква (при необходимости может сопровождаться дополнительной буквой), которая обозначает измеряемую или влияющую переменную ; Следующие буквы состоят из нескольких букв, делятся на функции чтения и вывода; при необходимости могут использоваться модификаторные буквы. В таблице автора первый столбец содержит первую букву, а второй — букву-дополнение к ней; обе они относятся к первой части кодов функциональных букв ; Третья колонка относится к функции последующего считывания, четвертая — к функции вывода; обе они являются второй частью буквенных кодов функций. В таблице не указаны модификаторные буквы для второй части.
Reply #42019-07-01
Описание на главной странице нашего PID, технология UOP, спасибо за ответ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.