Прошу совета от профессионалов — проблема с преобразованием сигнала Pt100

2019-07-01View Original

Thread Content

Уважаемые коллеги! Информация о ситуации: на производстве для измерения температуры двигателя используется термопара Pt100. Сигнал, полученный от нее, преобразуется с помощью трансмиттера в сигнал 4–20 мА, который затем поступает в PLC. Диапазон отображения температуры на HMI установлен на уровне 0–200°C. Однако на табличке на коробке подключения на месте происшествия указан диапазон температур датчика теплопроводности: от -40 до +150°C. Вопрос: следует ли изменить диапазон измерений HMI так, чтобы он соответствовал условиям на объекте?
Reply #22019-07-01
Диапазон измерений определяется относительно самого трансмиттера; достаточно, чтобы диапазоны на экране совпадали с диапазоном трансмиттера. Можно использовать пульт управления 475 для проверки диапазона измерений. Ведь диапазон температур, который может измерять термопара PT100, ведь не так уж и мал, верно?
Reply #32019-07-01
Диапазон терморезистора определяет диапазон значений, которые он может измерять. Диапазон же передатчика — это тот диапазон, который отображается на панели управления. Например, если входной сигнал передатчика находится в диапазоне 0–200°C, а выходной сигнал — в диапазоне (4–20) мА, то диапазон, отображаемый на панели управления, будет 0–200℃
Reply #42019-07-02
У нас нет 475-го пульта управления. К тому же в нашей отрасли вообще не существует должностей специалистов по измерительным приборам. Термопротивление расположено внутри обмотки статора двигателя; диапазон измерений указан на этикетке коробки подключения, причем этот диапазон не соответствует данным, приведенным на чертежах производителя. . .
Reply #52019-07-02
Спасибо всем, кто ответил выше! На 3-м этаже правы! Вдруг пришло в голову, что трансмиттер имеет вход типа Pt100: при 0 градусах сопротивление составляет 100 ом. Вероятно, вход и выход уже соотнесены между собой.
Reply #62019-07-02
Посмотрите на передатчик: на каком диапазоне работает передатчик, на столько же нужно настроить PLC.
Reply #72019-07-02
При сопоставлении температурных изменений и диапазонов измерений на DCS всё будет в порядке
Reply #82019-07-04
Если изменить температурную чувствительность PT100 невозможно, то придётся изменить саму систему. Необходимо обеспечить совпадение диапазонов измерений на обоих концах; в противном случае показания будут некорректными
Reply #92019-07-04
Конечно, нужно соответствовать, иначе будет отклонение. Суть в том, что если нет диапазона измерений для HMI на панели управления, то кто этим займётся?
Reply #102019-07-05
При сопоставлении температурных изменений и диапазонов измерений на DCS всё будет в порядке
Reply #112019-07-05
Необходимо связаться для уточнения точного диапазона измерений трансмиттера — он должен совпадать с диапазоном в DCS, а не с указанным на табличке.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.