Уважаемые коллеги! Информация о ситуации: на производстве для измерения температуры двигателя используется термопара Pt100. Сигнал, полученный от нее, преобразуется с помощью трансмиттера в сигнал 4–20 мА, который затем поступает в PLC. Диапазон отображения температуры на HMI установлен на уровне 0–200°C. Однако на табличке на коробке подключения на месте происшествия указан диапазон температур датчика теплопроводности: от -40 до +150°C. Вопрос: следует ли изменить диапазон измерений HMI так, чтобы он соответствовал условиям на объекте?
Диапазон измерений определяется относительно самого трансмиттера; достаточно, чтобы диапазоны на экране совпадали с диапазоном трансмиттера. Можно использовать пульт управления 475 для проверки диапазона измерений. Ведь диапазон температур, который может измерять термопара PT100, ведь не так уж и мал, верно?
Диапазон терморезистора определяет диапазон значений, которые он может измерять. Диапазон же передатчика — это тот диапазон, который отображается на панели управления. Например, если входной сигнал передатчика находится в диапазоне 0–200°C, а выходной сигнал — в диапазоне (4–20) мА, то диапазон, отображаемый на панели управления, будет 0–200℃
У нас нет 475-го пульта управления. К тому же в нашей отрасли вообще не существует должностей специалистов по измерительным приборам. Термопротивление расположено внутри обмотки статора двигателя; диапазон измерений указан на этикетке коробки подключения, причем этот диапазон не соответствует данным, приведенным на чертежах производителя. . .
Спасибо всем, кто ответил выше! На 3-м этаже правы! Вдруг пришло в голову, что трансмиттер имеет вход типа Pt100: при 0 градусах сопротивление составляет 100 ом. Вероятно, вход и выход уже соотнесены между собой.
Посмотрите на передатчик: на каком диапазоне работает передатчик, на столько же нужно настроить PLC.
При сопоставлении температурных изменений и диапазонов измерений на DCS всё будет в порядке
Если изменить температурную чувствительность PT100 невозможно, то придётся изменить саму систему. Необходимо обеспечить совпадение диапазонов измерений на обоих концах; в противном случае показания будут некорректными
Конечно, нужно соответствовать, иначе будет отклонение. Суть в том, что если нет диапазона измерений для HMI на панели управления, то кто этим займётся?
При сопоставлении температурных изменений и диапазонов измерений на DCS всё будет в порядке
Необходимо связаться для уточнения точного диапазона измерений трансмиттера — он должен совпадать с диапазоном в DCS, а не с указанным на табличке.