Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем SACREDSOUL 2 июля 2019 года в 13:26. Для регулирующего клапана необходимо знать разницу давлений при закрытом положении клапана, а также давление перед и после него. Для переключающегося клапана необходимо знать давление при закрытии; отсутствие давления перед и после клапана не имеет значения. Кстати: давление перед клапаном и за ним, наверное, относится к состоянию во время работы? ; Разница давлений при закрытии клапана — это разница давлений в момент закрытия или в финальной стабильной фазе после закрытия?
На самом деле хочу спросить о выключении разницы давлений, объясните, пожалуйста, внизу.
Что требуется и какие типовые таблицы использовать, можно узнать в правилах проектирования систем автоматического управления химическими установками. Давление за клапаном — это давление в последующей системе. Производитель, узнав значение разницы давлений, рассчитывает крутящий момент.
Разница давлений при полном закрытии клапана. Только тогда можно рассчитать разумный момент силы для исполнительного механизма
Для клапанов с переключением обычно достаточно знать разницу давлений при закрытии. Давление перед и после клапана обычно рассчитывается при разнице давлений, равной 0 при открытом клапане. Поскольку у клапана есть только два состояния, сила, необходимая для его действия, можно рассчитать на основе разницы давлений при закрытом положении. Разница давлений при закрытии клапана; в случае аварийного клапана она рассчитывается исходя из значения давления в момент закрытия. Поскольку инерция среды в трубопроводе влияет на скорость закрытия (это касается только жидкостей, у газов такой проблемы нет). Этот вопрос также не требует учета для обозначенного клапана аварийного отключения) ; В случае обычного разрыва рассчитывается по давлению, характерному для конечной стадии стабилизации. На практике чаще всего достаточно просто использовать допустимое давление в трубопроводе в качестве параметра для выбора клапана с регулировкой давления. Просто, грубо и абсолютно надежно.
Спасибо, всё очень подробно. Можете рассказать ещё что-нибудь о регулирующем клапане?