Thread Content
Уважаемые коллеги, как видно на изображении, разве датчик расхода с принципом работы на основе вихревых струй можно устанавливать с увеличенным диаметром прямо на месте измерения расхода? Видел впервые, и слышал впервые. Можно ли так измерить с точностью? Разве для точных измерений с помощью датчика расхода типа вихревой трубки не требуется повышать число Рейнольдса? Среда — воздух, ага. Давайте обсудим!
Никаких проблем нет. Если речь идет о расширении мощностей устройства при сохранении существующих трубопроводов, а расход жидкости в новой технологической схеме превышает предел измерения измерителя для трубопровода того же диаметра, то можно приобрести измеритель с большим диаметром. Для обеспечения точности измерений достаточно будет увеличить диаметр трубопровода в месте установки измерителя. Мне кажется, что автор просто понял некоторые теоретические аспекты механистического догматизма.
Можно увеличить диаметр, а можно и уменьшить его. Однако следует обратить внимание на требования к прямым участкам трубы спереди и сзади, а также на место отбора давления. Автор вопроса проявляет большую старательность; именно так и нужно подходить к обучению: чем больше вопросов задаешь, тем больше проблем можно выявить, а решение этих проблем — это процесс совершенствования и накопления опыта.
Можете ли вы вкратце рассказать о требованиях к прямым участкам трубопровода и о том, на что следует обратить внимание при выборе места для измерения давления?
При проектировании размер трубы выбирается таким образом, чтобы скорость потока находилась в заданном диапазоне. Если же трубу увеличить в диаметре, скорость потока в этом участке снизится. Как тогда можно гарантировать точность измерений? Эта труба — не переиспользование!
Для разных расходомеров требования к длине прямых участков перед и после них различаются.
Братан, у меня это расходомер с вихревым профилем, ему ведь не нужен источник давления?
Я не специалист по измерительным приборам, но я знаю, что для калибровки датчиков расхода типа вихревых трубок также необходимы показатели давления и температуры.
20D в начале и 5D в конце, D — это номинальный диаметр. Сначала давление, затем температура; где именно — ниже по течению или выше по течению, — это вопрос для вас. А причину тоже нужно выяснить.
Датчик расхода с вихревыми стенками относится к типу датчиков расхода, основанных на измерении скорости потока. Достаточно, чтобы скорость потока соответствовала установленным требованиям, а также чтобы участок прямых труб был достаточно длинным; в таких условиях измерение расхода не представляет проблем.
Такая установка возможна без проблем, при условии, что расстояние между прямыми участками достаточно велико; Кроме того, для всей трубопроводной системы давление на внутренних стенках больших и маленьких труб одинаковое, а скорость потока также одинакова
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем qugd 3 июля 2019 года в 16:46. Видите ли вы слово «если»? Это лишь одна из возможных причин. Пользователь устанавливает его по какой-то причине: возможно, для использования существующего расходомера вместе с первоначальной трубопроводной системой, или же расходомеры такого же диаметра не могут обеспечить требуемый предел расхода. Знания из книг — это нечто статичное, а человек способен мыслить и изменять ситуацию в зависимости от обстоятельств.
Если измерять только расход в условиях работы устройства, не производя коррекции на температуру и давление, это не проблема, или же точность измерения не требует быть такой высокой. Слишком верить книгам — не лучше, чем вообще не иметь книг.
Благодарю мастера за советы, я ещё учёл компенсацию за стандартные условия по инерции. Этот вопрос в основном прояснен.
Если можно обеспечить участок прямой трубы, позволяющий измерять скорость потока, то его можно использовать. На объемный расход прибора мало влияет наличие коррекции температуры и давления
При низкой скорости потока не образуется вихрь, и его невозможно измерить. Слишком высокая скорость потока и слишком большой шум тоже недопустимы. Не всегда чем выше скорость потока, тем лучше; вы можете посмотреть расчёты производителя.
Книги — мертвы, люди — живы, этот путь всё равно понятен! Возможно, также потребуется рассчитать скорость потока и сравнить её с рекомендуемой производителем!