Насосы для транспортировки сырья в существующем оборудовании находятся в пределах 500 метров от контрольной комнаты. Система SIS предназначена для автоматического остановки этих насосов. В связи с планами по реконструкции территории резервуары для хранения сырья необходимо переместить с их текущих мест, а насосы — также. После переноса насосы окажутся примерно в 2000 метрах от шкафов управления DCS. Руководство беспокоится, что такая большая расстояние может повлиять на работу системы безопасности. У кого-нибудь есть хорошие решения? Благодарю заранее
Reply #22019-07-03
Какова связь между длиной линии и блокировкой? Это бессмысленно
Reply #32019-07-03
Хороших решений есть. Пусть ваш руководитель засунет свои опасения себе в задницу — вот и всё. :Лол, сукин сын-руководитель: из-за пары партий устраивает проблемы, зря беспокоится...........
Reply #42019-07-04
Передача сигнала ослабевает с увеличением расстояния, но это ослабление можно преодолеть, поэтому даже большие расстояния не являются препятствием.
Reply #52019-07-04
Ваши насосы управляются непосредственно SIS? Сам процесс запуска и остановки насоса осуществляется по цепи 220 В, разве это не должно контролироваться реле в распределительной комнате?
Reply #62019-07-04
В цепях взаимного управления сигналы в форме импульсов, как правило, практически не теряют своей интенсивности. Кроме того, взаимное управление осуществляется на уровне распределительных щитов, и это не зависит от расстояния до оборудования
Reply #72019-07-04
Выше было предложено, что SIS не будет напрямую управлять насосами на месте, а будет управлять из распределительной комнаты. Если только на месте не установлена кнопка экстренной остановки, связанная с другими защитными механизмами?
Reply #82019-07-04
Сигнал переключателя на 2000 метров не влияет.
Reply #92019-07-05
В нашем заводе реле SIS подключены не к пассивным дискретным сигналам, а к источникам питания напряжением 220 В. Для запуска и остановки насосов используется именно такой источник питания; к тому же в схеме присутствуют элементы, требующие питания от 220 В. Поэтому при изменении расположения насосов длина линий увеличивается более чем на 1000 метров. Боимся, что это приведет к снижению напряжения 220 В
Reply #102019-07-05
Даже при напряжении 220 В источник питания в конечном итоге управляет реле, находящимся в вторичной цепи насоса. А реле нуждается всего лишь в небольшом напряжении. Попробуйте подсчитать, сколько потерь напряжения будет на кабелях на расстоянии 2000 метров. Каково минимальное напряжение для запуска реле? Тогда проблем не будет. 2000 метров — это не проблема.
Reply #112019-07-05
При проектировании линий управления для дальних расстояний необходимо учитывать не только падение напряжения, но и емкость линии, которая может препятствовать отключению переменного тока контакторами и реле. Более подробно об этом говорится в четвертом издании руководства по проектированию промышленных и бытовых сетей электроснабжения на страницах P1105–P1106: в таблице 12.1–13 приведены значения критической длины линий управления, рассчитанные на основе критической емкости, а также максимальные значения, рассчитанные с учетом падения напряжения
Reply #122019-07-05
При проектировании линий управления для дальних расстояний необходимо учитывать не только падение напряжения, но и емкость линии, которая может препятствовать отключению переменного тока контакторами и реле. Более подробно об этом говорится в четвертом издании руководства по проектированию промышленных и бытовых сетей электроснабжения на страницах P1105–P1106: в таблице 12.1–13 приведены значения критической длины линий управления, рассчитанные на основе критической емкости, а также максимальные значения, рассчитанные с учетом падения напряжения
Reply #132019-07-07
Интерлокировка насоса должна обеспечиваться с помощью SIS и электрического MCC.
Reply #142019-07-21
Если длина линии велика, можно переместить соединительные приборы или клапаны перекрытия, чтобы обеспечить необходимое расстояние для перекрытия

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.