Thread Content
Как показано на рисунке, клапан с обратной связью по положению подключен к PLC. Затем, что означают два верхних тройных клапана, а также стрелка и символы S, NDE? Объяснений к схеме процесса тоже не найти. Какова функция этих двух клапанов?
Два сверху — это электромагнитные клапаны. :D
DE: нормальная работа в состоянии зарядки – при нормальных условиях катушка возбуждена, устройство находится под напряжением. NDE: нормальная работа в состоянии разрядки – при нормальных условиях катушка не возбуждается, устройство не находится под напряжением. Принцип действия обоих электромагнитных клапанов описан в этой теме: https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1476191
Согласно проектным спецификациям, когда система требует высокого уровня безопасности, рекомендуется использовать резервные электромагнитные клапаны с логикой «или»; Когда система требует высокой доступности, рекомендуется использовать для резервных электромагнитных клапанов логическую структуру «И». На рисунке S обозначает электромагнитный клапан, а NDE означает постоянное зарядное возбуждение. Стрелки указывают направление вытягивания воздуха при отсутствии электропитания. Это два электромагнитных клапана типа 3-ходовые; очевидно, здесь действует логика взаимосвязи: блокировка срабатывает только тогда, когда оба клапана теряют питание. Требуется высокая доступность системы.
НДЭ: в нормальном состоянии — деэнергизировано, не находится в заряженном состоянии. Если это так, то это не является «системой с защитой от сбоев»; похоже, в проектировании есть проблемы.
В схеме пневматический запорный клапан играет ключевую роль; для его управления требуется резервное управление с использованием двух электромагнитных клапанов, а также сигналы об положении клапана. Для обоих электромагнитных клапанов используется один сигнал DO. Но конструкция пневматической системы на рисунке нерациональна: если у электромагнитного клапана три порта — вход, выход и сброс! Следовательно, выходное отверстие электромагнитного клапана сверху должно быть подключено к выпускному отверстию нижнего электромагнитного клапана, а обходной параллельный воздуховод — к входному отверстию нижнего электромагнитного клапана. Таким образом, любой электромагнитный сбой не приведет к тому, что клапан переместится в неисправное положение.
Спросите, что означает IA вверху
Разве вы этого не знаете? Начальные буквы английского названия системы сжатого воздуха
s означает электромагнитный клапан; стрелки показывают направление потока газа. NDE – состояние нормального отключения питания. Два электромагнитных клапана обеспечивают защиту от сбоев в работе клапанов.