Thread Content
Как показано на рисунке, управление осуществляется двумя электромагнитными клапанами. Необходимо ли в таком случае использовать систему взаимного блокирования? Всё равно нужна резервная копия? ? ?
1. Фильтр-регулятор давления через тройник: один поток идет к клапану управления подачей газа, другой — к двум электромагнитным клапанам. 2. Это резервирование для электромагнитных клапанов: если оба клапана одновременно теряют питание, клапан с пневматическим управлением выпускает воздух, и клапан оказывается в неисправном положении
1. Два электромагнитных клапана соединены последовательно и предназначены для реализации механизма взаимного блокирования. Ранее возникала подобная ситуация: когда требовалось одновременно блокировать клапан как с помощью DCS, так и с помощью SIS, устанавливались два электромагнитных клапана. Клапан, расположенный ближе к цилиндру, управляется системой SIS. 2. Два электромагнитных клапана соединены параллельно и предназначены для резервирования: когда один из клапанов выходит из строя из-за отсутствия питания, другой может продолжать функционировать.
Резервное расположение электромагнитных клапанов: сбой в работе любого из них не влияет на нормальную работу клапана. Котел при нормальном давлении оснащен двумя электромагнитными клапанами из нержавеющей стали ASCO — компания не жалеет денег!
Резервное расположение электромагнитных клапанов: сбой в работе любого из них не влияет на нормальную работу клапана. Котел при нормальном давлении оснащен двумя электромагнитными клапанами из нержавеющей стали ASCO — компания не жалеет денег!
Кто может подробно объяснить, как работает этот клапан?
Это должен быть двухдействующий регулирующий клапан с датчиком положения
Наверняка это однодействующий цилиндр без датчика положения, потому что среди принадлежностей есть только фильтр-регулятор давления от SMC, электромагнитный клапан серии 8327 от ASCO, а тот элемент сверху, вероятно, — это датчик хода от ToPworx. Чтобы определить, однодействующий это или двудействующий исполнительный механизм, обычно смотрят на размер: у более длинных моделей, как правило, однодействующий принцип работы, внутри у них должна быть пружина, а у двудействующих моделей они короче
Типичная схема резервного подключения электромагнитных клапанов позволяет избежать смены режима работы при отказе одного из клапанов — смена произойдет только в том случае, если откажут оба клапана. Такая конфигурация выбирается в первую очередь для обеспечения надежной работы устройства.
Две электромагнитные клапаны размещаются в режиме резервирования; это часто встречается в системах SIS. Здесь оба электромагнитных клапана должны сработать, чтобы клапан открылся, что обеспечивает высокую надежность. После фильтра-регулятора давления газ разделяется на два канала. Диаметры трубопроводов различаются: меньший по диаметру трубопровод соединяется с электромагнитным клапаном и используется для управления подачей газа, что позволяет контролировать включение и выключение клапана BOOSTER. Больший по диаметру трубопровод проходит через клапан управления газом и служит для подачи газа в цилиндр, что способствует открытию или закрытию клапана.
Этот клапан с взаимным блокированием имеет резервную схему управления с помощью электромагнитов; требуется высокий уровень надежности, поэтому это должен быть клапан для блокировки в системе безопасного блокирования. Согласно соответствующим правилам, на резервуарах, представляющих собой источники критической опасности первого и второго уровней, обязательно должны быть установлены клапаны отключения, а также они должны быть интегрированы в систему SIS. Судя по высокому уровню защитных механизмов в резервуаре под атмосферным давлением, химическое вещество, хранящееся в нем, должно быть крайне опасным.
Уважаемые пользователи, скажите, пожалуйста, что такое синхронизированное управление и резервирование? А что такое SIS? Я новичок, прошу не обижаться на меня, спасибо :)
Вентиляция происходит только при одновременном отсутствии электропитания, что обеспечивает работоспособность электромагнитного клапана. Однако это снижает уровень безопасности; поэтому не рекомендуется использовать такой способ для соединения клапанов
SIS — это система безопасности с интерлокировкой, которая останавливает критически важные устройства, когда показатели достигают установленных значений, причем её основная функция — обеспечение защиты. Резервирование — это когда при выходе одного элемента из строя другой продолжает работать, не мешая использованию устройства. Этот клапан содержит два электромагнитных клапана; при повреждении одного из них клапан не будет работать. Клапан начнет функционировать только в том случае, если оба электромагнитных клапана одновременно потеряют питание или будут повреждены.
Это не обязательно означает, что если у кого-то достаточно денег, он будет использовать самое лучшее оборудование. Возможно, требуется высокий уровень качества оборудования; один электромагнит ASCO не может соответствовать этим требованиям, поэтому приходится использовать два таких устройства в серии, чтобы достичь нужных параметров