Чрезмерные потери напряжения на выходе защитного реле

2019-07-05View Original

Thread Content

Раньше я всегда использовал комбинацию трансмиттера и защитного барьера, но недавно у меня возникла проблема: после подключения трансмиттера к защитному барьеру напряжение снижалось до примерно 6 В (при входном напряжении 24 В), из-за чего трансмиттер не мог нормально работать. Я спрашивал многих людей, и все говорили, что причина в высоком энергопотреблении трансмиттера. Хотел бы узнать, знает ли кто-нибудь настоящую причину? Как же это решить?
Reply #22019-07-05
Сначала уточните, является ли этот трансформатор с защитой типа «инертный газ» или имеет взрывозащиту/не имеет взрывозащиты
Reply #32019-07-05
Сначала уточните, является ли этот трансформатор с защитой типа «инертный газ» или имеет взрывозащиту/не имеет взрывозащиты
Reply #42019-07-06
1. На защитном барьере есть падение напряжения, примерно 5 В. . . Пусть брат скажет: защитный барьер — это полная ерунда, он совсем не обеспечивает надежной защиты источника питания; им пользоваться нельзя. 2. Используя защитные устройства, необходимо провести расчеты сопротивления в цепи тока. Чтобы передатчик мог нормально работать во всем диапазоне измерений, необходимо соблюдение следующей формулы. ❲Напряжение питания – падение напряжения на защитном резисторе = 0,02×(сопротивление проводов + сопротивление измерения тока). Это значение должно быть не меньше минимального допустимого напряжения питания передатчика. 3. Всё должно быть сделано точно и без лишних действий. Рептилии не могут понять, это меня не касается. Рептилии — маленькие ящеры, ползают, как им вздумается. Ниже опущено десять тысяч слов.............................. :lol
Reply #52019-07-06
1 Попробуйте заменить защитный барьер. 2 Попробуйте заменить передатчик
Reply #62019-07-06
Падение напряжения тоже присутствует, но вопрос в том, почему у этой модели оно достигает удивительных 18 В... Сейчас планируется усовершенствовать передатчик, чтобы он соответствовал требованиям защитного барьера, поскольку речь идет о проблеме массового характера — это не просто замена защитного барьера! ! Спасибо, вы очень умно сказали
Reply #72019-07-06
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 1111111 6 июля 2019 года в 12:47. Падение напряжения до 18 В не всегда обусловлено падением напряжения на защитном реле; скорее всего, оно происходит из-за сопротивления в самой цепи. . . Поскольку сопротивление в цепи довольно велико — например, в картах DCS вместо малых значений сопротивления, таких как 100 или 50 Ом, используется сопротивление 500 Ом, — при протекании тока на этом сопротивлении возникает довольно большое падение напряжения. Это приводит к тому, что напряжение на терминалах передатчика становится слишком низким. Когда напряжение ниже минимального допустимого значения для работы передатчика, он не может выдавать ток, соответствующий теоретическим значениям; вместо этого он выдает ток, меньший по величине, согласно закону Ома. :Лол, к тому же при питании от 24 В постоянного тока эффективный выход защитного реле составляет примерно 18 В. Это означает, что для сопротивления цепи доступно всего несколько вольт напряжения. Вам нужно выяснить, какое минимальное напряжение питания допускается для используемых трансмиттеров. . . Как правило, оно не должно превышать 13 В постоянного тока. . . В противном случае схема электропитания прибора будет отвратительной. :Лол, кроме того, можно рассмотреть возможность повышения напряжения питания до 28 В постоянного тока. . . Как правило, значение не должно превышать 30 В, иначе возрастает риск повреждения чипов и схем. .
Reply #82019-07-09
Спасибо! Благодарю за наставления. Во время реальных тестов на трансмиттер приложялось постоянное давление; по мере увеличения давления напряжение также постепенно снижалось, причем падение было довольно значительным. Совершенно не соответствует требованиям к использованию
Reply #92019-07-09
Заменить защитный барьер уже невозможно, поскольку это серийный продукт, и для замены защитного барьера уже слишком поздно...
Reply #102019-07-09
Чрезмерное энергопотребление трансмиттера и недостаточная нагрузочная способность защитного барьера могут привести к таким последствиям, поэтому необходимо обеспечить их соответствие. Подбор неудачен, нужно либо заменить защитный барьер, либо трансмиттер — выбирать можно только один из вариантов.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.